格力制热不好是什么原因?
guizhouwuping
2010年12月23日 13:07:20
只看楼主

一台格力35G即1.5匹定速挂壁机,制热模式,内机与外机都能启动,摸吸排气管温度正常,钳表测电流为3.2左右,内机出风口不是很热;后拔下四通阀线,强制制冷运行,检测吸气压力为5.0,电流为3.2左右,本人判断是压机效率下降,需更换压机。请各位大侠谈谈看法,谢谢!

一台格力35G即1.5匹定速挂壁机,制热模式,内机与外机都能启动,摸吸排气管温度正常,钳表测电流为3.2左右,内机出风口不是很热;后拔下四通阀线,强制制冷运行,检测吸气压力为5.0,电流为3.2左右,本人判断是压机效率下降,需更换压机。请各位大侠谈谈看法,谢谢!
免费打赏
zhanghuihanxue
2010年12月23日 16:29:20
2楼
空调没有问题。因为排气,回气正常。是不是带电加热的。电加热没开!
房间是不是门窗没关!
回复
adingkgb
2010年12月23日 19:22:33
3楼
制冷低压0.5兆帕时,室内外的温度是多少?如果温度不高,那么5公斤的蒸发压力也确实偏高。

另外,3.2A的电流对于1.5 匹的空调机来说确实偏低,
楼主判断为压缩机效率下降应该说方向是对的。可以用一个比较简单的方法来做测试:制冷状态下,关闭室外机出液管(回收制冷剂状态),看低压压力是否能够抽到真空。如果不能,说明室外机的效率确实下降。但是还要注意,四通换向阀管路之间高低压泄露(滑块不到位),也可能有此现象(而不仅仅是压缩机)
当然最直接的办法是吧压缩机的吸排气管焊开,直接检测吸排气能力。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-12-26 20:58 编辑 ]
回复
tan529300
2010年12月25日 16:47:38
4楼
电流太低了,这样算机组耗功才704瓦,这比1匹机的耗功都低??这怎么可能呢?加上你只是用手摸排气管感觉温度,而不是用仪器查出来的。功率这么低我怀疑是你的机组缺氟了,或者机组能力根本上都没有3500w,也可能是因为环境温度不是很低所以耗功低。。
回复
yzhchlan
2010年12月26日 10:53:58
5楼
同意3楼的朋友,冬季制冷运行,低压会有0.5MPa?室内不会有这么高的温度的。
回复
cjy982916
2010年12月26日 17:44:45
6楼
如果吸气不好可以直接焊开来测试,但四通阀串气也会效果不好,还有单向阀开完 了吗
回复
wenge0408
2010年12月27日 00:35:20
7楼
冬季的时候低压也太高了,应该是高低压串气了,也就不制热了
回复
panfengjie
2010年12月27日 14:30:41
8楼
同意3楼的朋友,冬季制冷运行,低压会有0.5MPa?室内不会有这么高的温度的。
回复
lhdb
2010年12月27日 15:16:17
9楼
根据你反应的情况,压缩机内部串气的可能性大,原因有;1电流偏小,证明压缩机的压缩负荷小,排气压力达不到要求;2、强制制冷低压压力0.5Mpa,按正常压力是没有这么高的,因为你的房间温度已经低于制冷工况的最低设定温度,这个时候的低压压力最多0.3Mpa。
建议:把压缩机的高低压接口断开,试一下压缩机的吸排气压力是否正常,我判断吸排气不正常。
回复
j38540719
2010年12月30日 11:44:52
10楼
四通阀串气···
回复
zhangyb2010.cool
2010年12月31日 12:28:23
11楼
顶版主,同意其看法
回复