请教问题?为什么梁配筋出来之后,要对SATWE信息呢?梁配筋图生成之后为什么要对SATWE信息呢,配筋不是根据satwe生成的吗?生成之后再回来对SATWE不是本末倒置了吗,还有梁施工图是考虑了裂缝的,这样梁图配筋应该大于等于SATWE的信息。如果要对的话,那么多怎么对啊 ,尤其是高层,请高手解答下,谢谢您啦!
请教问题?为什么梁配筋出来之后,要对SATWE信息呢?
梁配筋图生成之后为什么要对SATWE信息呢,配筋不是根据satwe生成的吗?生成之后再回来对SATWE不是本末倒置了吗,还有梁施工图是考虑了裂缝的,这样梁图配筋应该大于等于SATWE的信息。
如果要对的话,那么多怎么对啊 ,尤其是高层,请高手解答下,谢谢您啦!
12楼
听了2楼的解释,又学到了不少东西。就是不知道这种情况在广厦是否也存在,我用广厦,很少用PKPM
回复
13楼
楼主说的很全面,我以前所在设计院就从来不用PKPM直接生成的图纸,一般都是根据计算书手配钢筋出图。
回复
14楼
真是领教了。我们出图的时候把裂缝控制到0.3mm,结果出来的支座配筋很多地方特别大。
回复
15楼
谢谢,确实理解了不少东西……
回复
16楼
看计算书是为了校核,这步很关键,楼主说的很详细,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
17楼
菜鸟一枚!!受教啦!谢谢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
太谢谢了,真谓听君一言少走很多路呀。
回复
19楼
看贴就是一种学习一种 享受的过程
回复
20楼
谢谢2楼版主解答。
回复
21楼
看贴就是一种学习一种 享受的过程
回复