剪力墙竖向钢筋可以焊接吗?
谷雨生2008
2010年12月23日 10:28:37
只看楼主

剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?

剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.
在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗
对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
免费打赏
wang_ll002
2011年03月23日 17:51:31
12楼
焊接是可以的
不过成本可能会相对高些,另外焊接接头还得做检测
接头强度应大于母材强度
回复
zhangwq8200
2011年03月23日 22:39:51
13楼
绑扎搭接 绑扎搭接
回复
ccdigumingshan
2011年03月25日 16:48:57
14楼
绑扎 绑扎 绑扎
回复
datuhe
2011年03月26日 08:01:04
15楼
剪力墙的墙身分布钢筋一般直径比较小,焊接的话钢筋强度削弱太大。
回复
liubiru520guhong
2011年05月23日 20:37:11
16楼
没见过用焊接的一般多是绑扎连接
回复
菩提本无树
2011年05月26日 11:25:54
17楼
可以焊接的,但是一般是针对不小于16的钢筋才焊接的,墙中竖向分布筋都是比较小而采用绑扎搭接,只有在边缘约束构件中才有大于或者等于16的钢筋才施焊的。
回复
taoxuanrong
2011年05月26日 12:01:40
18楼
分布钢筋就是受力钢筋
回复
haifenn
2011年05月26日 13:21:43
19楼
一般是搭接和机械连接。
但参考柱纵筋的连接方式,应该允许焊接。
回复
zbhualala
2011年05月26日 13:55:49
20楼
走过路过不能错过,学习了,这样的氛围很好啊
回复
jinyan222222
2011年05月26日 23:29:14
21楼
对于冷轧钢材用于受力筋明令不得焊接