超50米的一类公共建筑,其1-5层裙房超过24米,那么1-5层裙房的防烟楼梯间能否采用自然排烟,还是无论是否满足自然排烟都需加压送风
超50米的一类公共建筑,其1-5层裙房超过24米,那么1-5层裙房的防烟楼梯间能否采用自然排烟,还是无论是否满足自然排烟都需加压送风
12楼
这个。。。我来学习一下,目前还没有解决问题的能力…………
回复
13楼
我觉得裙楼不超过50m就可以不做,考虑到50m是由于建筑太高时,大气中的气流不稳定,自然排烟的效果会有很大的影响,所以50m以上要做加压送风。
回复
14楼
裙房部分可以不设机械防烟
回复
15楼
我现在正做一个类似项目 裙房没超24米 没做加压送风 有外窗
回复
16楼
属于裙房的楼梯间可以不做。
回复
17楼
群房是啥意思?不超过24m的附属建筑啊……你这超过24m的能算裙房不?:lol
回复
18楼
建议可以参考下高规6.2.2的第四条条文解释
回复
19楼
个人觉得要做,只要是超过50米的一类公建,其应按整栋建筑考虑,不管裙房多高,都不能采用自然排烟。还希望我们的暖通版主和区管门能出来解释下,我也有这个疑问。我不同意50米以上的楼层才做加压送风的说法。
回复
20楼
裙房的定义是不超过24米的附属建筑,所以不能按裙房来设计了。如果是低于24米的附属建筑那就是裙房了,这时要看他的防火分区是不是与主楼完全分开,如果是分开的,可按裙房的要求来做,有些可做封闭楼梯间,如建筑是防烟楼梯间的话,能自排的就自排,没有条件的就机械防烟;如果是与主楼是同一防火分区的,那就按主楼的楼梯一样要求做机械防烟。
回复
21楼
我是甲方的, 我就提了这个问题,设计的不同意改啊。如何争下去呢?
回复