超50米的一类公共建筑,其1-5层裙房超过24米,那么1-5层裙房的防烟楼梯间能否采用自然排烟,还是无论是否满足自然排烟都需加压送风
超50米的一类公共建筑,其1-5层裙房超过24米,那么1-5层裙房的防烟楼梯间能否采用自然排烟,还是无论是否满足自然排烟都需加压送风
2楼
《高规》6.2.2条规定:裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
按照这样规定的话,楼主这个还应该更严格些吧,所以个人认为应该按防烟楼梯间设置,并设置加压送风。
回复
3楼
群房的建筑高度只要不超过32米,就可以自然通风,既然可以自然通风,就可以自然排烟了,
楼梯间当然就不用加压送风。
回复
4楼
即使群房的建筑高度超过32米,如果裙房是一类公建的,那么建筑高度不超过50m的话,也是可以采用自然排烟的。
回复
5楼
防烟楼梯间是可以采用自然排烟的,只要开窗面积满足要求就行
回复
6楼
必须要设正压送风,规范的规定是针对整栋建筑,而不是针对单个的核心筒。
回复
7楼
按规范要求裙房部分可以不设机械防烟,主体和裙房应分别考虑防火
回复
8楼
高规8.2.1 说很清楚了 超过50米一类公共建筑 应采取机械防烟...
所以 说 不能自然排烟
房子是一个整体 ,建筑认定 就是一类高层公共建筑 ,那直接机械防烟.
我刚做了个项目 就这样,我全按规范从严做了加压送风
再说,规范要做你就不要省 .对自己也有好处啊 最起码 设计费 就有啊
呵呵 ,我这个小区 就是这样 15W 平米,做做正压送风 和一个地下车库(4.5W)平米
设计费 也有个 3W左右 如果不做 正压 才1W 多点...所以 这样的不要省 甲方不会感谢你的
回复
9楼
直接问建筑,这个建筑是不是算超50m的一类公建,如果是的话,做上就是。建筑问你为什么要做,拿高规给他看,除了建筑不想做,我觉得暖通审图,消防局,甲方都不会提出异议的,简单的事情别搞复杂了。
回复
10楼
主楼超过了50的一类公建,其裙房超过24米,应视为和主楼是一体的,都为一类高层,高规规定超50米的公建要加压送风,是考虑到建筑太高,自然排烟效果不能保证。但仅为1-5层使用的防烟楼梯间能够开窗,是能够满足自然排烟效果,但与高规的规定矛盾。大家怎么看?
回复
11楼
同意楼上的,
按条文解释的精神判断与规范现行的有点不对付
回复