超50米的一类公共建筑的防烟楼梯间的正压送风问题
flamebloc
flamebloc Lv.2
2010年12月22日 22:34:14
来自于通风排烟
只看楼主

超50米的一类公共建筑,其1-5层裙房超过24米,那么1-5层裙房的防烟楼梯间能否采用自然排烟,还是无论是否满足自然排烟都需加压送风

超50米的一类公共建筑,其1-5层裙房超过24米,那么1-5层裙房的防烟楼梯间能否采用自然排烟,还是无论是否满足自然排烟都需加压送风
免费打赏
tangchaoyhl
2010年12月24日 11:14:08
2楼
《高规》6.2.2条规定:裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
按照这样规定的话,楼主这个还应该更严格些吧,所以个人认为应该按防烟楼梯间设置,并设置加压送风。
回复
gaoyang126
2010年12月24日 13:53:23
3楼
群房的建筑高度只要不超过32米,就可以自然通风,既然可以自然通风,就可以自然排烟了,
楼梯间当然就不用加压送风。
回复
gaoyang126
2010年12月24日 14:23:29
4楼
即使群房的建筑高度超过32米,如果裙房是一类公建的,那么建筑高度不超过50m的话,也是可以采用自然排烟的。
回复
hrbzhd
2010年12月24日 14:27:27
5楼
防烟楼梯间是可以采用自然排烟的,只要开窗面积满足要求就行
回复
0755.008
2010年12月24日 15:13:25
6楼
必须要设正压送风,规范的规定是针对整栋建筑,而不是针对单个的核心筒。
回复
wybhome2004
2010年12月25日 08:49:32
7楼
按规范要求裙房部分可以不设机械防烟,主体和裙房应分别考虑防火
回复
lcsxhm2008
2010年12月25日 15:50:41
8楼
高规8.2.1 说很清楚了 超过50米一类公共建筑 应采取机械防烟...
所以 说 不能自然排烟
房子是一个整体 ,建筑认定 就是一类高层公共建筑 ,那直接机械防烟.
我刚做了个项目 就这样,我全按规范从严做了加压送风
再说,规范要做你就不要省 .对自己也有好处啊 最起码 设计费 就有啊
呵呵 ,我这个小区 就是这样 15W 平米,做做正压送风 和一个地下车库(4.5W)平米
设计费 也有个 3W左右 如果不做 正压 才1W 多点...所以 这样的不要省 甲方不会感谢你的
回复
joe0507
2010年12月27日 15:25:11
9楼
直接问建筑,这个建筑是不是算超50m的一类公建,如果是的话,做上就是。建筑问你为什么要做,拿高规给他看,除了建筑不想做,我觉得暖通审图,消防局,甲方都不会提出异议的,简单的事情别搞复杂了。
回复
flamebloc
2010年12月27日 15:49:29
10楼
主楼超过了50的一类公建,其裙房超过24米,应视为和主楼是一体的,都为一类高层,高规规定超50米的公建要加压送风,是考虑到建筑太高,自然排烟效果不能保证。但仅为1-5层使用的防烟楼梯间能够开窗,是能够满足自然排烟效果,但与高规的规定矛盾。大家怎么看?
回复
cellxy
2010年12月27日 19:36:25
11楼
同意楼上的,
按条文解释的精神判断与规范现行的有点不对付
回复