高层建筑结构的侧移主要是由于风荷载与水平地震作用引起的,请问下怎么考虑这两种效应同时作用的组合。。。看了规范说是位移计算时候考虑的分享系数都是1?是不是应该求相应各自的荷载作用标准值然后考虑组合。。。???不是太清楚。。。忘大家不吝赐教
高层建筑结构的侧移主要是由于风荷载与水平地震作用引起的,请问下怎么考虑这两种效应同时作用的组合。。。看了规范说是位移计算时候考虑的分享系数都是1?是不是应该求相应各自的荷载作用标准值然后考虑组合。。。???不是太清楚。。。忘大家不吝赐教
2楼
自己去看看那个框架结构的手算实例里面有的。。有组合的计算的!
回复
3楼
一般的框架结构可以不用考虑风荷载的吧,手算实例手册---?具体是什么书名,谢谢
回复
4楼
荷载标准值是荷载代表值中最基本的值,其它的值(组合值、偶遇值、准用久值)都是用标准值乘以分项系数得到的,因此在算风荷载与地震荷载的组合值时需先算标准值再乘以分项系数得到设计值。
回复
5楼
高层建筑结构的侧移主要是由于风荷载与水平地震作用引起的,请问下怎么考虑这两种效应同时作用的组合。。。看了规范说是位移计算时候考虑的分享系数都是1?是不是应该求相应各自的荷载作用标准值然后考虑组合。。。???不是太清楚。。。忘大家不吝赐教
回复
6楼
见高规5.6.3和5.6.4条,有明确要求,60米以上的建筑要考虑水平地震和风的组合。
[
本帖最后由 lishuxia2005 于 2010-12-24 14:46 编辑 ]
回复
7楼
如果你使用SATWE的话,自动考虑这个组合的。
回复
8楼
高规里面有的啊
荷载组合那一节
你翻一下就知道了
回复
9楼
见高规5.6.3和5.6.4条,有明确要求,60米以上的建筑要考虑水平地震和风的组合。
:handshake