2楼
肯定要处理的.要加阻火圈.
回复
3楼
不行,想办法避免.
回复
4楼
一般防火圈完全封闭管口需8min左右,对隔离防火分区安全及控制火灾很不利,最好是与建筑专业协调
回复
5楼
可不可以不穿?
回复
6楼
不可以穿防火卷帘,穿卷帘,卷帘如何放下?一般做法是:和建筑及结构专业协商,穿梁或增加一个过梁,过梁与主梁中间用砖墙,或将卷帘做小一些,增加墙垛。
回复
7楼
排水管必须绕开。
回复
8楼
绕开吧!
回复
9楼
不能走卷帘那位置!尽量在防火分区内就地解决,实在不行,才穿防火墙.
回复
10楼
不能穿
回复
11楼
照楼上 lichuanhe 的方法做,跟结构专业协调一下,这样的实例我已经处理很多了,不过我遇到的都是消防管,排水管尽量不要从这里走。在梁下做高300左右的吊柱(结构语),卷帘固定在吊柱上,管子穿吊柱。排水管穿越部位做相应的阻火措施。
回复