关于SF6柜
twj521-520
Lv.2
2006年03月04日 11:42:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我想知道,关于SF6设备的年泄漏率和湿度测试是需要每年做一次啊,还是就凭厂家提供的设计标准就可以啦,是10KV的。ABB每年就不做10KV的湿度测试
我想知道,关于SF6设备的年泄漏率和湿度测试是需要每年做一次啊,还是就凭厂家提供的设计标准就可以啦,是10KV的。
ABB每年就不做10KV的湿度测试
免费打赏
zx6482
2006年03月06日 13:59:11
2楼
年漏气率是开关在批准生产前,在电力试验站,测得的数据,根据公式推算出来的。GB是1%/年。现在除一些进口产品能做到,国内少之又少。在这里我给你冒昧的推荐一个北京的专业生产厂家——北京龙源开关设备有限责任公司。用于防漏气的密封圈,是公司的专利技术,保证了SF6负荷开关的年漏气率在0.045%/年。几乎是零。能保证设备的正常运行。
010-62597460 张先生
回复