教学楼走道地漏排水要不要做通气,排的是下雨时飘进来的雨水。
q131427
q131427 Lv.9
2002年09月09日 17:39:07
只看楼主

教学楼走道地漏排水要不要做通气,排的是下雨时飘进来的雨水。

教学楼走道地漏排水要不要做通气,排的是下雨时飘进来的雨水。
wangwater
2002年09月09日 17:44:29
2楼
可以不设通气。
回复
typhoon
2002年09月09日 19:57:40
3楼
可以设侧壁式通气帽
回复
jande
2002年09月10日 16:55:26
4楼
没设过!
回复
zyl728
2002年09月10日 19:56:02
5楼
问这种问题,太形而上学.仔细考虑一下不得了?
回复
q131427
2002年09月10日 20:22:45
6楼
考虑到排水性质,想想不需要设。因为通气本来就是为了防止臭气影响卫生间卫生要求。但是想到雨水有雨水斗,可以消除掉重力水流引起的负压影响。本例中因所排雨水与废水的排水状况不同,即一个要排的是短时间的大量积水,而一个则是规律性的排水。故提出此问,想弄清楚是否需要做通气以减少吸气时负压的影响,使雨水立管能够持久耐用。
回复
q131427
2002年09月10日 20:26:09
7楼
:)
也许我表达的还不清楚。想想如果大量过地漏排除雨水时,立管中可能是满流,如果立管顶端没有通气的话,是否会影响地漏的排水性能并破坏雨水立管。
这也许是个小问题,设计可能大家并不在乎这种细枝末节吧。我也只是想弄清楚:)
回复
zjf2002
2002年09月10日 20:30:37
8楼
此种情况是不是可以顶层地漏不设水封,或全不设,也可起到一定的通气作用?
回复
linyinong
2002年09月11日 09:02:15
9楼
增加一个通气帽有困难吗?
回复
ouyibing
2002年09月11日 09:35:28
10楼
我觉得没有必要做通气,我做的雨水落水管从来不做通气,也没有出什么问题,而且这里是重庆地区,雨量不小的。
回复
dawei2002
2002年09月11日 11:38:20
11楼
上铺的兄弟说的有道理,可以不设通气