中元国际(海南)三亚某教学楼项目
光辉梦梦境
2022年03月25日 21:36:04
来自于项目案例
只看楼主

项目介绍 项目包括幼儿园-小学-初中-高中全阶段教学功能设施以及研究交流中心与教师宿舍。项目权属用地面积为158987.13㎡。总建筑面积为212616.60㎡,其中地上建筑面积195200.28㎡,地下建筑面积17416.32㎡,容积率1.10。 项目应采用装配式建筑技术建设《海南省装配式建筑装配率计算规则》(琼建科(2018)70号),装配率不低于50%。

项目介绍


项目包括幼儿园-小学-初中-高中全阶段教学功能设施以及研究交流中心与教师宿舍。根据《海南省装配式建筑装配率计算规则》(琼建科(2018)70号),本项目选择在水平结构中使用预制叠合楼板,从而实现装配式技术在主体结构中的应用;大部分内隔墙采用轻混凝土空心条板+蒸压加气混凝土轻质墙板、内隔墙与管线装修一体化,满足围护墙和内隔墙非砌筑的评价标准,实现围护墙和内隔墙部分的装配式技术应用:装修和设备管线部分首先采用全装修满足评价标准要求,其次采用管线走吊顶或裸露于结构外满足管线分离,采用集成卫生间实现装修和设备管线部分的装配式技术应用。

PKPM-PC 项目模型


02 管线分离

image.png

管线分离应用统计表


本项目电气以下位置均采用明敷:

①公共过道、走廊桥架管线;

②教室吊顶内管线;

③卫生间吊顶内管线

需注意因在《中小学校设计规范》(GB 50099-2011)中的10.3.2.5明确规定“室内线路应采用暗线敷设”,即教室内规范不允许电气线路明敷,所以在教室范围设计了线槽明敷设;


本项目的给排水专业采用管线分离位置:

①裸露于室内空间的立管;

②在吊顶内或敷设在地面架空层的横管;

③墙面干法装饰层 内的管线。

图片

6#初中教学楼  二~六层给排水平面图 

image.png

6#初中教学楼 二~六层配电平面图 

image.png

6#初中教学楼 二~六层照明平面图

image.png

6#初中教学楼 二~六层弱电平面图 

图片


同时在本项目中预留孔洞、沟槽、预埋管线位置及做法如下:

①接线盒和管路距预制段边的具体应满足结构专业要求,可按 300mm 设计,以深化单位设计为准。

②插座应布置在钢筋之间,钢筋间距符合结构钢筋模数要求。

③插座下侧距地预留 300mm 高预留接线槽,以方便接线,水平管线可直接引上至插座接线盒。配电间和电井外安装的强电箱、弱电箱上部及底部各预留 400mm 接管空间。

④预制墙体预留插座接线连接口尺寸可根据实际工程确定。

⑤电气线路不应敷设于装配式实体墙内或楼板内,也不应在两板之间的缝隙内敷设。


总结


本项目利用BIMBase的PKPM-PC进行3D可视化设计,快速优化并确定装配式方案,准确输出装配率计算书;同时有利于专业间的协调沟通,对于内隔墙的拆分设计和机电专业的管线分离设计,能大大减少设计错误,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。


 项目信息 


装配式设计单位:中元国际(海南)工程设计研究院有限公司


免费打赏
放水发电
2022年03月26日 07:33:49
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复

相关推荐

APP内打开