公司想通过局部通风进行改造,在每个使用溶剂的作业处顶上加装一个吸风罩
fansh888
fansh888 Lv.2
2010年12月22日 11:51:55
来自于大气治理
只看楼主

公司一个新生产车间,今年度有机废气监测中,正己烷超标1.5倍,该车间面积大概1500平方,内由三条U型生产线,主要工艺 产品AB灌胶、烘干、杆部清洗(正己烷)、产品擦拭(丁酯)采用碎布等,该车间内安装了2台中央空调保障温度,并且该车间吊顶,空间较密闭无其他通风,针对该情况,公司想通过局部通风进行改造,在每个使用溶剂的作业处顶上加装一个吸风罩,然后集中至楼顶进行废气处理。不知道如何设计,风量需如何计算,如何避免不影响空调制冷效果。

公司一个新生产车间,今年度有机废气监测中,正己烷超标1.5倍,该车间面积大概1500平方,内由三条U型生产线,主要工艺 产品AB灌胶、烘干、杆部清洗(正己烷)、产品擦拭(丁酯)采用碎布等,该车间内安装了2台中央空调保障温度,并且该车间吊顶,空间较密闭无其他通风,针对该情况,公司想通过局部通风进行改造,在每个使用溶剂的作业处顶上加装一个吸风罩,然后集中至楼顶进行废气处理。不知道如何设计,风量需如何计算,如何避免不影响空调制冷效果。
jacketliu
2010年12月22日 16:57:25
2楼
你可以用能量回收机组,转轮式或热管式换热器,换热效率一般达到70%。你可以车间全排风加能量回收机组
回复
jacketliu
2010年12月22日 16:58:49
3楼
我是专业做能量回收机组的,可以联系我 liujingj@163.com
回复
qzty000
2010年12月27日 00:46:44
4楼
他这个要用到能量机组吗?不就是个简单的收集处理问题吗?