排水管道在何种情况下,需采用混凝土基础,在何种情况下,采用砂基?埋深与管道基础有联系吗?
排水管道在何种情况下,需采用混凝土基础,在何种情况下,采用砂基?埋深与管道基础有联系吗?
12楼
补充一句:现在钢筋混凝土管也可以用柔性接口,即承插式胶圈接口,可以采用砂基础。本人倾向于采用该种管材,施工快捷方便,密封性好。
回复
13楼
管道采用何种基础形式,取决于管道的接口形式和工程地质条件。若管道接口形式是刚性接口,则应采用混凝土条基或混凝土枕基;若接口形式为柔性接口,工程地质条件好时用砂基础,若地质条件不好,沉降不均或土质为湿陷性黄土等,则也应采用混凝土基础。
回复
14楼
楼上说的很对。
我们这里有一段老路,重修的时候发现由于地质条件不好、当时基础做的也不到位,排水管都沉降倒坡了
回复
15楼
各楼上说的都不错,可是在做初步设计时,甲方一般都不提供地质报告。还有请教一下:砂垫层基础可以用于600以上的钢筋混凝土管吗?
回复
16楼
既然是初步设计,似乎是不用做到管道基础这样深度的。
回复
17楼
管道采用何种基础形式主要取决于工程地质条件:若地质条件较好(如岩土),则仅需采用砂基础;若地质较差,则应采用砼基础,如地质很差(沉降可能较大),则应采用钢筋砼基础.
另外,采用基础形式与采用的排水管材也有关.
回复
18楼
一 根据埋设深度确定
二 根据基础地址情况
三 根据管道材料
回复
19楼
还有和抗震设防等级有关
回复
20楼
也不能绝对的说,刚性管用砼基础,柔性管用砂基础~
根据地质情况,在地下水很多或通过淤泥的地方也必须经过砼处理。
回复
21楼
在排水工程中,你们对管径的选择,是不是完全按照公式计算.计出来的值,在现实的工程中应怎么取?
回复