港区仓库(单层、建筑面积1900平方、非高架仓库),货种未定。首先按照建筑防火设计规范8.5.1的2点“每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库”确定仓库需设自喷系统。然后按照自喷规范选定喷水强度时,本人疑惑不解。1、危险级:按照货物是“棉毛麻丝化纤及其制品”来确定是仓库2级危险级别?还是按照货物未定,有可能是A组塑料与橡胶制品、沥青制品来定为仓库3级?2、喷水强度:仓库货物都是托盘存放,无货架,是否可以按照堆垛仓库做?
首先按照建筑防火设计规范8.5.1的2点“每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库”确定仓库需设自喷系统。然后按照自喷规范选定喷水强度时,本人疑惑不解。
1、危险级:按照货物是“棉毛麻丝化纤及其制品”来确定是仓库2级危险级别?还是按照货物未定,有可能是A组塑料与橡胶制品、沥青制品来定为仓库3级?
2、喷水强度:仓库货物都是托盘存放,无货架,是否可以按照堆垛仓库做?
因为货物未定,是否按照“混杂储物仓库的系统设计基本参数”来确定喷水强度?
3、消防水箱:“10.3.1消防水箱的供水应满足系统最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。”
但在第5节设计基本参数里,只有“5.0.1民用建筑和工业厂房提到最低工作压力不应低于0.05MPa”和“表5.0.5-5货架储物3级仓库的设计基本参数提到最低工作压力0.10MPa”。
那仓库的最低工作压力为多少?
4、关于高位水箱和气压罐稳压系统:如果我做了高位水箱,18立方, 高位水箱压力不满足最低工作压力要求,那应该是在泵房内自喷泵组旁设气压罐,还是屋顶高位水箱出水处设气压罐?泵房单独设置为1层,高位水箱设在港区最高建筑物顶。
[ 本帖最后由 pixiaochou 于 2010-12-22 13:30 编辑 ]