求教:管道防静电接地如何做?
mo_zhijun
mo_zhijun Lv.2
2006年03月03日 18:38:04
来自于防雷减灾
只看楼主

我是化工企业,车间均是爆炸危险环境,车间有很多的腐蚀物料,用的管道是衬四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就会坏,请问有什么好的方法做防静电接地呢,因为前两天车间由于静电问题,出了一点事,我在设计中只是说明了非导电的设备,管道,需用金属丝网均匀的缠绕,并可靠的与接地系统连接。(此条在施工规范中有)但是在施工安装过程中,由于这样做太麻烦,安装单位都没有做,请问有没有什么更简单的方法,

我是化工企业,车间均是爆炸危险环境,车间有很多的腐蚀物料,用的管道是衬四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就会坏,
请问有什么好的方法做防静电接地呢,
因为前两天车间由于静电问题,出了一点事,
我在设计中
只是说明了非导电的设备,管道,需用金属丝网均匀的缠绕,并可靠的与接地系统连接。(此条在施工规范中有)

但是在施工安装过程中,由于这样做太麻烦,安装单位都没有做,
请问有没有什么更简单的方法,
免费打赏
wyy-312500
2006年12月05日 09:09:58
12楼
这个帖子很好,对我很有帮助
回复
zlm0214
2007年05月03日 14:36:01
13楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
tsf10127
2008年05月12日 17:08:08
14楼
采用40x4的扁铜带沿管道敷设,将管道每隔20米与其连接一次
回复
tsf10127
2008年05月12日 17:09:00
15楼
或采用管道静电消除器
回复
飞来浪花
2008年09月11日 09:57:24
16楼
莫莫,我那个是PP风管,里面走的是废水站废气,业主说要产生静电怎么消除,我没办法了,请问你的解决方法是怎样的?