求教:管道防静电接地如何做?
mo_zhijun
mo_zhijun Lv.2
2006年03月03日 18:38:04
来自于防雷减灾
只看楼主

我是化工企业,车间均是爆炸危险环境,车间有很多的腐蚀物料,用的管道是衬四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就会坏,请问有什么好的方法做防静电接地呢,因为前两天车间由于静电问题,出了一点事,我在设计中只是说明了非导电的设备,管道,需用金属丝网均匀的缠绕,并可靠的与接地系统连接。(此条在施工规范中有)但是在施工安装过程中,由于这样做太麻烦,安装单位都没有做,请问有没有什么更简单的方法,

我是化工企业,车间均是爆炸危险环境,车间有很多的腐蚀物料,用的管道是衬四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就会坏,
请问有什么好的方法做防静电接地呢,
因为前两天车间由于静电问题,出了一点事,
我在设计中
只是说明了非导电的设备,管道,需用金属丝网均匀的缠绕,并可靠的与接地系统连接。(此条在施工规范中有)

但是在施工安装过程中,由于这样做太麻烦,安装单位都没有做,
请问有没有什么更简单的方法,
免费打赏
mo_zhijun
2006年03月03日 18:40:59
2楼
还有,衬四氟管一般一跟最长就是1.5米,上面是不能电焊的,

其它的物料管道我们都是在;连接法兰上焊螺丝,然后用软线连接的,
现在这个方法在四氟管上不能用,
请问各位,你们有什么好的方法
回复
李兴龙机电科技
2006年03月03日 19:45:04
3楼
抱箍连接,然后软连接到等电位连接带,可否?
回复
李兴龙机电科技
2006年03月03日 19:45:36
4楼
每20米做一次咋样?
回复
mo_zhijun
2006年03月03日 21:24:15
5楼
谢谢楼上的
呵呵
回复
李兴龙机电科技
2006年03月04日 13:27:59
6楼
昨天我看到一个资料,每隔20米做防静电接地,是个工程示例。
如果要求连续性,可以用铜编织带,中间各点抱箍连接到等电位带。
回复
mo_zhijun
2006年03月05日 22:32:08
7楼
我们在导电的管道上是用铜纺织带的,因为可以在法兰或管道上电焊,
这个可以考虑一下,你看到的那个实例在哪呢, 能告诉我地址吗?
谢谢你
回复
mo_zhijun
2006年03月05日 22:36:46
8楼
我们管道产生的静电主要是在管道内壁,因为是衬四氟,或其它的,是绝缘的。静电如何引出来呢,你说的那种方法,也不能把静电多管内引出来,消除掉的,
回复
李兴龙机电科技
2006年03月09日 16:05:45
9楼
我 找到答案了.
防静电事故通用导则GB12158-90.
http://co.163.com/forum/content/224_303187_1.htm.
谢谢莫莫兄弟,我记住了.
回复
mo_zhijun
2006年03月10日 21:22:03
10楼


我要谢谢你才对,谢谢你这么热心的帮我
回复
李兴龙机电科技
2006年03月11日 09:26:00
11楼

我的工作肯定要碰到的,欢迎今后多多交流-qq362873268,咱们的行业近似.
回复

相关推荐

APP内打开