各位在设计中应用柴油机驱动泵这种消防备用泵多吗?该种设备技术保障性目前如何?目前国内哪家生产制造企业产品质量比较优秀?
各位在设计中应用柴油机驱动泵这种消防备用泵多吗?
该种设备技术保障性目前如何?
目前国内哪家生产制造企业产品质量比较优秀?
2楼
1、GB50084-2001关于这点的规定如下。10.2.2:按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵做为备用泵!
2、该种设备就是多了一个柴油发电机,应付停电的时候用的!
3、不知道,哪家都不错!
回复
3楼
那家都可以,国家由生产标准,有生产许可证、有质量检验书,你还怕啥,终身负责制
回复
4楼
我是柴油机消防泵的专业厂家.从1995年开始制造柴油机消防泵.已经有超过200个项目选用我们的产品.柴油机驱动的水泵有端吸式(END SUCTION), 中开式(SPLIT CASE)和立式涡流泵(VERTICAL TURBINE),柴油机有电启动和气启动.许多项目通过FM认证.在国外,柴油机消防泵应用很普及.重要的场所的消防泵均有柴油机消防泵. 如需这方面的信息,欢迎与我们联系.
www.shanghairover.com e-mail: roverpump@online.sh.cn
电话: 021-56032050 传真: 021-56036733
回复