低压配电中的N线和PE线
chenprocess
2010年12月21日 17:21:27
只看楼主

低压配电系统中0.69kV和0.4kV,其N线和PE线1:PE线接设备外壳,是为防止漏电伤人,对上述两个系统是不是可有可无?2:N线一方面是获得220V电压,对0.4kV的系统中的220V设备是必须要有的,对0.69kV的系统需要不需要呢?3:如果三相不平衡是N线中会有三相不平衡电流,这在0.69kV和0.4kV系统中怎么发挥其作用呢?

低压配电系统中0.69kV和0.4kV,其N线和PE线
1:PE线接设备外壳,是为防止漏电伤人,对上述两个系统是不是可有可无?
2:N线一方面是获得220V电压,对0.4kV的系统中的220V设备是必须要有的,对0.69kV的系统需要不需要呢?
3:如果三相不平衡是N线中会有三相不平衡电流,这在0.69kV和0.4kV系统中怎么发挥其作用呢?
免费打赏
lingxuct
2010年12月22日 12:16:01
2楼
不用管什么电压,接有单相(相电压)负荷的必须要接中性线,没有单相负荷的就无须中性线。