高层结构的地下室,当地下室顶板可以作为上部结构的嵌固部位时,当基础采用桩基,不考虑地下水以及建筑的防水,单纯从结构的角度,不设置结构底板,对地下室的刚度会有多大的影响?大家在做到类似的工程,考虑无地下水作用,地下室底板一般怎么考虑?做不做结构的底板?如何考虑地下室结构底板对地下室刚度的影响?
高层结构的地下室,当地下室顶板可以作为上部结构的嵌固部位时,当基础采用桩基,不考虑地下水以及建筑的防水,单纯从结构的角度,不设置结构底板,对地下室的刚度会有多大的影响?大家在做到类似的工程,考虑无地下水作用,地下室底板一般怎么考虑?做不做结构的底板?如何考虑地下室结构底板对地下室刚度的影响?
2楼
楼主意思就是:高层结构独基加止水板做法呗,
不太明白底板跟地下室刚度有什么关系,我觉得地下室顶作为勘固部位的话,就是地下室构件侧向刚度是上部结构的2倍就可以了呗。这个一般外墙挡土墙就能满足了。
回复
3楼
如果不做底板,难以形成箱体,刚度大打折扣啊。
回复
4楼
如果不做底板,难以形成箱体,刚度大打折扣啊。
回复
5楼
不做底板刚度是会大打折扣,但是不知道不做底板这样的做法可不可取?
回复
6楼
为啥子一定要做底板?你的嵌固端不是在顶板嘛?做好顶板的构造就是
回复
7楼
我就是不想做底板,但是找不到不做的证据,也没有找到说非要做的依据
回复
8楼
一般情况所谓底板跟地下室的刚度没有必然的联系吧,地下室的侧向刚度主要还是靠外墙和柱子,当然前提是顶板作为嵌固端。顶板为嵌固端的话,地下室看你要不要考虑防水了,地下水位很低的话,像桩基础,完全可以不做底板。
回复