请教:AC690V配电
lrr066
lrr066 Lv.2
2010年12月21日 11:26:37
只看楼主

请教各位专家:有个工程要求AC690C电压配电,我查了MNS柜和GCS柜,一般额定工作电压是AC380V和660V,额定工作电压660V的MNS柜能选用吗?额定工作电压AC660V的柜子和额定工作电压AC380V价格差别大吗?谢谢!

请教各位专家:有个工程要求AC690C电压配电,我查了MNS柜和GCS柜,一般额定工作电压是AC380V和660V,额定工作电压660V的MNS柜能选用吗?额定工作电压AC660V的柜子和额定工作电压AC380V价格差别大吗?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年12月21日 12:01:31
2楼
690V交流电压有效值,是针对绝缘而言,各绝缘子的绝缘强度和断路器的绝缘性能,需要按1000V标准设计。不能用500V标准!
回复
csibenny
2010年12月21日 22:29:03
3楼
差别不是很大,只要器件或附件满足绝缘要求就行了
回复
dv100
2010年12月22日 10:28:55
4楼
MNS柜中我感觉只有ABB的MNS3.0能做到690V绝缘,国内的低压柜我还没有用过不能下结论。
回复
gongzhiyong98
2010年12月22日 16:47:40
5楼
只要注意元件的绝缘等级及相间距离就可以了,与柜体没有太大关系
回复
dev1227ht
2014年06月10日 16:49:47
6楼
学习了。啊
回复

相关推荐