问大家一个给水厂防水套管的问题.
liushuai908
2006年03月03日 12:25:22
来自于水处理
只看楼主

水厂施工ing,滤池墙体为300mm,防水套管也是300mm.设计院要求防水套管2边加长50mm但施工单位想出了这样的办法,把防水套管移出,偏向于外面.这样外面露出30mm的套管但是,止水环就没有在墙体的中间而且里面的套管又陷进去了请问这样做符合规范吗?不胜感激!

水厂施工ing,滤池墙体为300mm,防水套管也是300mm.
设计院要求防水套管2边加长50mm
但施工单位想出了这样的办法,把防水套管移出,偏向于外面.这样外面露出30mm的套管
但是,止水环就没有在墙体的中间
而且里面的套管又陷进去了
请问
这样做符合规范吗?
不胜感激!
免费打赏
ldsun
2006年03月03日 14:26:41
2楼
凸出去没有必要,偏出来就更不应该,凑合用问题也不大,严格点就让他返工。
回复
liushuai908
2006年03月03日 18:27:01
3楼

这样啊
谢谢了!
回复
tonghaoqiang
2006年03月04日 19:54:30
4楼
止水翼环不一定要在正中间
套管陷进去不应该
回复
mym_aaa
2006年09月02日 08:44:01
5楼
防水套管为什么两边要凸出来啊
没听说过啊
规范上有吗?
回复

相关推荐