利用柱内钢筋做引下线问题
c65n
c65n Lv.4
2010年12月21日 09:25:01
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑常用柱内主筋做引下线,主筋应该如何连接?头对头对焊可以么?

民用建筑常用柱内主筋做引下线,主筋应该如何连接?头对头对焊可以么?
免费打赏
liguogangliguo
2011年07月29日 12:38:36
12楼
一般电渣压力焊的话就可以满足了,再不放心可以圆钢跨接连接双焊6D
回复
yanjinlong_73
2011年08月07日 11:04:36
13楼
可以采用对焊!
参见:GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》/5.1.2/2 混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊接连接。
回复
yanjinlong_73
2011年08月07日 11:14:24
14楼
不要想当然,要有根有据。
回复
wfwkxwyl
2011年08月17日 13:47:30
15楼
GB50601-2010有的地方是非模糊不清,感觉好像不是搞电气的专业人员制定的条文,电气联接第一要有“机械”强度,即连接的长度,第二主要是要有电气导电贯通性,也就是横切面积,此人以“结构”连接方式代替“电气连接”,是违反电气导电规律的。因此,有必要说明,本人认为,利用柱子主筋做避雷引下线是可以的,如果是(1)“夹渣压力焊接”可以不再做焊接,如果是(2)“各种螺纹连接”,则应当在“螺纹处”跨接焊接,如果是(3)“绑扎”连接,那就必须进行“焊接”,但前提是以设计说明为准,没有设计说明的,才能按以上方法进行施工。
回复
电电电
2011年08月23日 15:23:06
16楼
根据“GB50601-20103建筑物防雷工程施工与质量验收规范”第3.2.3 条“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。”要求,设计无焊接要求时,可以不用圆钢焊接跨接地线
回复

相关推荐