利用柱内钢筋做引下线问题
c65n
c65n Lv.4
2010年12月21日 09:25:01
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑常用柱内主筋做引下线,主筋应该如何连接?头对头对焊可以么?

民用建筑常用柱内主筋做引下线,主筋应该如何连接?头对头对焊可以么?
免费打赏
talentdan
2010年12月21日 10:16:26
2楼
肯定不行,有施工规范要求。
回复
talentdan
2010年12月21日 10:18:58
3楼
利用柱内主筋做引下线,可以参见标准图集做法。
回复
chinaups
2010年12月21日 20:02:24
4楼
有三种方法:焊接、绑扎、卡夹器连接。其中搭接焊缝长度不小于6D。
回复
dianqipanli
2010年12月22日 04:50:38
5楼
钢筋施工采用绑扎时,引下线为了保证电气连接的可靠性,焊接焊缝大于6D;如果柱内主筋采用电渣压力焊的话,其强度和电气连接均达到了钢筋本身的性能,所以本人认为可以直接利用了。当然与梁的连接还是要按6D进行跨接的。
回复
leehuhu
2011年01月25日 11:14:59
6楼
绑接比较多见
回复
lushuihen
2011年05月02日 10:35:00
7楼
根据“GB50601-20103建筑物防雷工程施工与质量验收规范”第3.2.3 条“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。”要求,设计无焊接要求时,可以不用圆钢焊接跨接地线。
回复
cn10da403039
2011年05月02日 21:03:15
8楼
地下室的那位仁兄是对的。
回复
qdkxm69
2011年05月06日 08:29:35
9楼
初次加入,看到各位大侠的高见,实在是受益匪浅啊,以后继续学习、。。。。。。。。
回复
ccccyq
2011年05月19日 16:06:37
10楼
同意7楼意见,这条似乎还是强条哦
回复
weilmeng
2011年05月22日 23:19:50
11楼
这个有强条,焊接长度要按圆钢直径的6倍