因为最近要画一个带全热交换器的图,所以在本论坛找了3,4张别人画好的图纸,发现个问题:1。别人画的图上我发现500~2000风量的全热交换器都带8-10个房间,平均出风口的风量是100m³/h,是不是太小啊?按照办公室的新风标准,每小时应该是4-6次,假设某小屋面积为15平米,层高3米,则每小时需要的新风量就是15*3*4次=180m³/h.为什么那么多图上包括大的房间出风口风量还是100呢,那不是很不够吗?
因为最近要画一个带全热交换器的图,所以在本论坛找了3,4张别人画好的图纸,发现个问题:
1。别人画的图上我发现500~2000风量的全热交换器都带8-10个房间,平均出风口的风量是100m³/h,是不是太小啊?按照办公室的新风标准,每小时应该是4-6次,假设某小屋面积为15平米,层高3米,则每小时需要的新风量就是15*3*4次=180m³/h.为什么那么多图上包括大的房间出风口风量还是100呢,那不是很不够吗?
2。还有全热交换器有个大约70%的温度效率,和一个60%样子的焓效率,不知道使用全热交换器后是不是会增加房间的冷负荷要求?
请高手解惑。。。。。。。
2楼
取决于办公室安排的人多少,人少的话也够了。
虽然全热交换器回收了一部分,但新风还是处理不到新内空气焓值,还是需要增加新风负荷的。
回复
3楼
我记得新风量的计算是取MAX(Q1,Q2)的
如果说只按人头来算确实要小不少,但是不合规范啊
说到通过全热交换器进来的新风和回风交换后会改变内能,那么房间增加的负荷能有多少呢?
举例说某房间20平米,层高3米,全热负荷是200w/㎡,设计的空调内机为4kw制冷量,可以使房间平均制冷量达到200w/㎡,现在引入了100风量的新风,空调室内机应该加大多少千瓦呢?假设室内温度20度,室外温度35度
谁能给个估算啊
回复
4楼
????没人回答吗
回复
5楼
15平米的办公室要看有几个人办公 按5平米一人 每人新风量30 那就是90立方每小时 100够了
使用全热交换器 能够降低室内的负荷(在同样需要引入新风的情况下)
回复
6楼
如果是按每人次的换气次数算,那是比较高的,如果是按每个的新风标准算,就少一些了,我是取这两者的中间值的
回复