序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见 规范编号 条目 2 在计算高强细栓的承载力时,磨擦面抗滑移系数采用0.55,在施工说明时允许施工单位按0.5及更低的采用。 GBJ50017-2003 7.2.2 视情况定(整改或审核意见)3 角焊缝高度小于1.5  。t(mm)为较厚焊件厚度。 GBJ50017-2003 8.2.7 整改4 梁端部支承加劲肋的下端,吊在梁横向加劲肋的上端未采用刨平项紧。 GBJ50017-2003 8.4.128.5.6 审核意见

序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见
规范编号 条目
2 在计算高强细栓的承载力时,磨擦面抗滑移系数采用0.55,在施工说明时允许施工单位按0.5及更低的采用。 GBJ50017-2003 7.2.2 视情况定(整改或审核意见)
3 角焊缝高度小于1.5  。t(mm)为较厚焊件厚度。 GBJ50017-2003 8.2.7 整改
4 梁端部支承加劲肋的下端,吊在梁横向加劲肋的上端未采用刨平项紧。 GBJ50017-2003 8.4.128.5.6 审核意见
5 柱脚底面设置在0.000标高。 GB50017-2003 8.9.3 审核意见
6 高强螺栓连接可操作空间不足。 JGJ82-91 2.5.7 审核意见
7 焊缝的重心与杆件截面的中和轴偏心较大。 JGJ81-2002 4.1.1 审核意见
8 不同厚度的焊件拼接时,厚板未刨成1:2.5变坡与薄钢板连接。 JGJ81-2002 4.4.5 审核意见
9 采用围焊时未说明在转角处应连续施焊的要求。 JGJ81-2002 4.4.4 审核意见
10 梁与柱刚接时,柱在梁冀缘上下各500的节点范围内,柱冀缘与柱腹板的连接焊缝未采用坡口全熔透焊缝。 GB50011-2001 8.3.6 整改
11 单层钢结构厂房实腹式钢柱插入基础的深度小于钢柱截面的2倍。高层为3倍。 GB50011-2001 9.2.13 整改
12 轻钢结构当梁柱铰接时仍按门式钢架横梁的度限值采用。 DBJ08-68-97 4.4.3 整改
13 侧面角焊缝长度小于两侧焊缝之间的距离。 DBJ08-68-97 5.5.10 审核意见
14 柱腹板高度与厚度比大于80时未采用横向加劲肋板。 DBJ08-68-97 5.6.2 整改
15 当屋面坡度>1/10,檀条跨度>4.5时,未在屋脊处设置斜拉条和撑杆。 DBJ08-68-97 6.4.3 审核意见
16 屋面横向水平支撑与柱间支撑不设在同一柱距内。采用钢筋作水平支撑时未设置收紧装置。 DBJ08-68-97 6.6.1 审核意见
17 门式刚架梁腹板在冀缘转折处未设置横向加劲肋。 DBJ08-68-97 8.3.4 审核意见
18 当檀条起水平系杆作时,在承载力计算时,未计入由此产生的内力。 DBJ08-68-97 8.5.2 视情况定( 整改或审核意见)
19 柱间支撑的间距大于40米。 DBJ08-68-97 8.5.4 审核意见
20 当柱两侧梁高度不同时,未在较小梁下冀缘位置设置水平加劲肋。 DBJ08-68-97 9.4.5 审核意见
21 油漆仅说明底漆、漏面漆,未说明涂层干漆膜总厚度要求。 DBJ08-68-97 11.0.7 审核意见
22 地脚螺栓中心到基础顶面边缘的距离小于150,钢柱底板到基础顶面边缘的距离小于100。 DBJ08-68-97 5.4.3 审核意见
六 结构措施部分
1 钢筋砼悬臂梁上部钢筋的弯折(端部无集中力)当悬臂梁长度>190及端部有集中力荷 作用时。 GB50010-2002常用 建筑结构节点设计施工详细图集 10.2.4P42页