当商场分隔成商业网点后,该如何布置室内消火栓?
bingbing2000
2006年03月03日 10:42:44
只看楼主

一类高层住宅楼,上面为住宅,一层商场2000平方,分成若干个不大于300平方的商业网点。请教:该如何在一层布置室内消火栓?

一类高层住宅楼,上面为住宅,一层商场2000平方,分成若干个不大于300平方的商业网点。请教:该如何在一层布置室内消火栓?
免费打赏
xiaoguigege
2006年03月12日 12:16:15
12楼
我们这个地方有相应的地方规定,商业网点(当然了每个单间不超过300平米)可按同时使用一个水枪设计其室内消火栓,每支消火栓的最小设计流量为5L/s。
回复