当商场分隔成商业网点后,该如何布置室内消火栓?
bingbing2000
2006年03月03日 10:42:44
只看楼主

一类高层住宅楼,上面为住宅,一层商场2000平方,分成若干个不大于300平方的商业网点。请教:该如何在一层布置室内消火栓?

一类高层住宅楼,上面为住宅,一层商场2000平方,分成若干个不大于300平方的商业网点。请教:该如何在一层布置室内消火栓?
免费打赏
合士嘉造价咨询
2006年03月03日 11:31:00
2楼


我见过的都是全面统一布置后再分割成,遇到墙的位置再改动一下
但是我认为这样不合理,应该是割之后再按每间商业网点布置就很合理。
不过这样就大大增加了成本费用。

不知别人是怎么做的,请指教。
回复
水灾
2006年03月03日 15:01:42
3楼
1、消火栓布置在室外墙壁上。
2、每个房间2个消火栓。
3、每个房间门开口是否都是直对室外,如果是内廊的形式还好弄一些。具体应该看建筑形式
回复
bingbing2000
2006年03月03日 15:53:40
4楼
我的都是大开间门市,没有外墙,全是卷帘门
回复
ah-wangjun
2006年03月03日 16:44:59
5楼
这个问题有点麻烦,我们是这样做的,两间店铺墙上共用一个双出口消火栓,尽量减到最少又满足最基本要求,但是也是有问题的,问题很多,也就不说了,哈哈
回复
bingbing2000
2006年03月04日 19:11:55
6楼
老王,你说问题很多,是什么问题呢?
回复
ah-wangjun
2006年03月04日 19:25:53
7楼

1、规范不推荐采用双拴,安全性差
2、设在隔墙的消火栓等于是两家店面相通的,这样有安全性、私密性方面的问题。
3、这种双拴需要专门定做,跟普通的不一样。
回复
water_1786
2006年03月04日 21:00:08
8楼
一层消防从室外很方便的就可以解决,所以室内布置不考虑商业网点的卷帘门的关闭,应该是总平平面上能满足每处有两股到达即可,消防时可以把卷帘门拆了。
回复
tonghaoqiang
2006年03月09日 19:40:45
9楼
你要是在南方地区(不考虑防冻),不用按店铺设,可设置在外墙,大家共用。
回复
碧水
2006年03月09日 22:06:40
10楼
1.消火栓放置在室外,更方便使用,由建筑专业考虑美观处理。
2.消火栓放室内,每间必须设置2个,不能考虑邻近门面内的消火栓。
回复
waterzxr
2006年03月12日 08:34:52
11楼

在火场,还有专门拆门的?
回复

相关推荐

APP内打开