洁净空调系统中,洁净区内需要排风,那么在房间内的排风竖井内的风速怎么 确定呢?
洁净空调系统中,洁净区内需要排风,那么在房间内的排风竖井内的风速怎么 确定呢?
2楼
竖井风速的话,有二个意思:
一是竖井进风口风速,即通过排风百叶窗口的风速,一般不大于2m/s,
二是竖井风道内支管末端的风速,取个3-4m/s吧。
比如,排风量为,400m3/h,
则1、通过排风百叶窗的风速取1.5m/s,排风百叶窗净截面大小:400除以1.5,再除以3600,所得数即为排风百叶的横截面积,进而排风百叶窗大小也出来了,这也不再述。
2、排风管末端管径大小:400除以3.5,再除以3600,所得数即为竖井管道的截面。
大概意思就是这样了,请指教。谢谢。
回复