STS模块对 “多跨门式刚架中间有非摇摆柱计算长度系数”有时太难满足,其公式用得有问题。STS技术条件(PKPM2005版)第46页,对中间为非摇摆柱的多跨刚架,各柱的计算长度系数由下列公式计算,其公式为门钢规程29页的-8a、-8b公式,由于此式与荷载发生了关系,因此,不同的荷载,可得出不同的计算长度,有些条件下让人根本无法满足长细比的要求,下面用一个工程采用3D3S和STS分别计算,最右侧柱STS长细比226,3D3S长细比106,我自己查表手算,长细比在110(附录D图查得有误差),最右侧和右侧第二个都大得不得了。
STS技术条件(PKPM2005版)第46页,对中间为非摇摆柱的多跨刚架,各柱的计算长度系数由下列公式计算,其公式为门钢规程29页的-8a、-8b公式,由于此式与荷载发生了关系,因此,不同的荷载,可得出不同的计算长度,有些条件下让人根本无法满足长细比的要求,下面用一个工程采用3D3S和STS分别计算,最右侧柱STS长细比226,3D3S长细比106,我自己查表手算,长细比在110(附录D图查得有误差),最右侧和右侧第二个都大得不得了。
下面我把3D3S模型文件,STS数据文件发上来大家看一下。
我觉得3D3S的计算方法是可取的,即以查表法为主,辅以一阶分析法(2005V8.0说明书117页)
STS统一采用一阶分析法,虽然减小了其编程的工作量,在实际工程中是不利于应用的,应结构合查表法和一阶分析法,我向PKPM北京咨询,一直没打通,向上海咨询,他们认为他们的计算没问题,并且认为,多跨门式刚架中间有非摇摆柱计算长度系数只能用一阶分析法