CM1-63L/3300与CM1-63L/3200区别在那里?后者用在那种场合?没看到说明.
CM1-63L/3300与CM1-63L/3200区别在那里?后者用在那种场合?没看到说明.
2楼
仔细看看厂家的说明书
回复
3楼
脱扣器不一样,后者用于不需要热脱扣器的场合(仅有瞬时脱扣器)。
回复
4楼
CM1-63L/3300 带热、电磁脱扣器,有过载长延时保护和短路瞬时保护两种保护脱扣特性【LI】。
CM1-63L/3200 带电磁脱扣器,有短路瞬时保护【I】
后者,多用于过载长延时保护由其他设备提供的场所
--热过载继电器:电动机保护场所 3200,32002
--电子限流线路:变频调速器,高频整流模块
--生产 连续性要求、选择性要求很高,不允许随便动作的系统。
个人见解,供参考。
回复
5楼
CM1-63L/3300 带热、电磁脱扣器,有过载长延时保护和短路瞬时保护两种保护脱扣特性
CM1-63L/3200 带电磁脱扣器,有短路瞬时保护,没有过载脱扣也就是热脱扣。
选3200的一般消防,电梯用。
回复
6楼
消防,电梯用 是过载报警 不跳闸的那种吧,