请教一个配电箱系统图
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年12月20日 11:28:01
只看楼主

风机配电箱一台。控制回路包括两台风机、两个电动调节阀疑问:一:关于风机的控制,没有标明正压送风机的二次控制图集。仅画出了接触器和热继电器。是否应该按照图集配好二次控制回路二:两个电动调节阀给个电源就行了吗?调节阀的用途是根据压力传感器的值调整调节阀的开度。

风机配电箱一台。
控制回路包括两台风机、两个电动调节阀
疑问:
一:关于风机的控制,没有标明正压送风机的二次控制图集。仅画出了接触器和热继电器。是否应该按照图集配好二次控制回路
二:两个电动调节阀给个电源就行了吗?调节阀的用途是根据压力传感器的值调整调节阀的开度。

1.jpg

免费打赏
guolei2002
2010年12月20日 11:45:09
2楼
平面图-----------
回复
a.lazys
2010年12月20日 11:49:36
3楼
1、这个不行的,二次回路必须按照使用的工艺要求来确定。如果由上位机控制,那就可以做最基本的手动/自动控制,自动控制的自锁与运行方式由上位机完成。
2、恒压控制,那应该是上位机控制调节阀。只需电源即可。当然如需要手动,同1。
回复
a.lazys
2010年12月20日 11:52:13
4楼
补充,如果调节阀需要手动控制,那就需要控制信号线了。必须参照调节阀电气图。
回复
lwq127227
2010年12月20日 14:06:42
5楼
楼上说的挺好的,学习下
回复
mal1265
2010年12月23日 11:08:39
6楼
还应该与消防联动连在一起吧
回复

相关推荐

APP内打开