变频器欠压不能启动是怎么回事
yanwuqing
yanwuqing Lv.3
2006年03月02日 21:04:43
只看楼主

我这有一台日业变频器在使用过程中突然停止,面板显示是欠压,但是经过测量电压是合格的,复位键无效,断电后重新启动还是显示欠压错误,参数恢复出厂设置后没有任何的效果。不知道是什么原因,还请多多指教,谢谢了。

我这有一台日业变频器在使用过程中突然停止,面板显示是欠压,但是经过测量电压是合格的,复位键无效,断电后重新启动还是显示欠压错误,参数恢复出厂设置后没有任何的效果。不知道是什么原因,还请多多指教,谢谢了。
免费打赏
biqingmin
2006年03月03日 09:25:14
2楼
那就是硬件问题,电压检测元件问题,一般要修了,你可以进入查一下变频器显示的电压是多少?
回复
ihf
2006年03月03日 17:14:03
3楼


你可以看看直流母线电压是多少?一般直流母线电压500多伏,如果直流母线电压正常则是检测电路出错了,如果电压过低则是三相整流桥中有二极管开路了.
回复
biqingmin
2006年03月03日 19:59:44
4楼
交直交变频器,成熟的最少有三个检测点.输入有电压和缺相检测,内部直流检测,输出V/F和电流检测等.但一般没有这么完善.一般变频器接两相,轻载没有问题.就说怎么多吧
回复
yanwuqing
2006年03月03日 21:28:31
5楼
我在这谢谢各位给我提的宝贵意见,回头我去看看母线直流电压再来回话。
回复
li051005
2006年03月04日 21:34:55
6楼
什么型号?多大功率?会不会是滤波电容的充电限流电阻开路啊?
回复
aia22
2007年01月26日 23:56:39
7楼
如果直流母线电压正常则是检测电路出错了
回复
mawenfu1504
2007年01月28日 04:44:39
8楼
检测环节故障
回复
as8663695@co163
2007年01月28日 06:20:50
9楼
检查变频器的输出电压和输入电压是否正常
回复
yanwuqing
2007年02月03日 13:44:20
10楼
我检测了输入电压正常,直流电压有500多伏特也是正常,我想是检测环节出了问题,最后让厂家更换了变频器使用。后厂家打电话告知是变频器的检测环节出问题了。
回复