无过冷度对系统稳定性的影响
qq602034605
2010年12月20日 10:24:48
来自于制冷技术
只看楼主

我这里有一批全新小型制冷箱,需要降到0度左右。前几天制冷好好的,环境温度25度时,蒸发温度-10度,冷凝器温度42度,过冷度0。但是过两天后开机时发现其中有几台一直不制冷了,蒸发压力为负压,整个蒸发器不冷,就毛细管出口有一点冰,冷凝器不热。奇怪的是关机后再重新开机竟然又可以正常制冷,同时测量的压力值与前几天的一致。之后对此批所有机器不断开关机试验,发现均有此种不良情况。关机后再开机就有可能一直不制冷,重新开机后有可能恢复正常制冷。

本人非常疑惑,按故障表现,不像冰堵,也不像脏堵。系统匹配方面,除了冷凝器温度高,无过冷度,好像也没其他问题。冷凝器温度高只会减小制冷量。无过冷度说明冷凝器内R134a可能未完全液化,导致制冷量减小,但是否会造成有时候完全不制冷,请高手指点
免费打赏
qq602034605
2010年12月22日 09:07:07
12楼
拜请各位高手从系统配置、来料、过程控制等方面一起帮忙解决这个问题,不然死不瞑目,呵呵。。
另外提供一些相关信息:
我们公司在广东,做风冷冷藏柜,外销。规模很小(至于公司名称,这里就不说了),所以供应商的选择很不规范。
先说两器(为翅片式):
制作两器的工厂在河南,其中一家只有10几个人,可想而知两器的含水量、杂质含量没有保证,而我们用的又刚好是对这些很敏感的R134a冷媒。曾经有一批蒸发器来料,拔蒸发器胶塞的时候,甚至有水喷出来,还是臭的,供应商的解释是员工误操作,承诺以后不会出现类似情况。后来他们送过来的几批蒸发器,拔胶塞没有水喷出,我们抽样送给压缩机厂家帮忙检验,检验结果是含水量为500mg/M2,杂质含量为15mg/M2。这种情况跟公司相关领导及BOSS都反映过,可没引起足够重视,首先大家对这种看不到摸不着的东西很难认定其影响性,来料检验一直是没有含水量、杂质含量检测的。另外既然是小厂,订单很是,所以选择供应商也很被动,人家大公司不稀罕给我们供货。(PS:半年前我们用的是铝蒸发器,也存在关机再开机不制冷的问题,同时蒸发器腐蚀穿孔的投诉接连不断,后来BOSS咬牙都换成了铜蒸发器)
再说冷媒:
之前用的是小罐HONEYWELL R134a,用电子秤加。这种冷媒闻起来有一种很浓的酒精味,我们怀疑这冷媒是不是假的。供应商称他也不敢判定,他也是从一个朋友那拿的货。后来我们换了供应商,一样的酒精气味,这事也就不了了之。现在我们用自动灌注机加大罐的冷媒。
干燥过滤器:
用的是润龙的,分子筛是XH-9,15g。
回气管、毛细管组件:
外厂从别的厂买回铜管和毛细管,剪切,用铝箔粘贴在一起。
至于我们公司的生产过程控制:
之前压缩机,蒸发器等敞开时间超过15分钟普遍存在,干燥过滤器用湿布包起来焊接,产生大量水蒸汽。后来取消包湿布,控制压缩机敞开时间(当然不能完全控制,小公司管理不规范)。
大致就是这些了,其他需要了解的可以问。
真诚希望各位大侠能帮我解决问题
回复
winearth
2010年12月22日 13:57:53
13楼
建议,取其中一台,首先检查一下压机,如有条件更换之;然后打开管路系统,用干燥氮气冲洗15~30分钟,更换过滤器。确保R134a质量没有问题的情况下,重心抽空灌氟。接带管针阀挂双表,测高低压作为系统是否需要优化的依据。凭经验,系统脏堵,干燥过滤器或制冷剂不合格情况较多。无过冷度,应该先确定高压压力,然后对冷凝器进行优化,需要的话加大风量和换热面积

[ 本帖最后由 winearth 于 2010-12-22 14:09 编辑 ]
回复
aiyoumi
2010年12月23日 09:30:11
14楼
帮顶帮顶帮顶
回复
zhanghuihanxue
2010年12月23日 14:19:40
15楼
可能是冰堵。因为坏了还好。不是赃堵。
过冷度有3~5度较好点。一般冷却不充分或过冷度较大都不好。
回复
qq602034605
2010年12月23日 14:55:48
16楼
认为是冰堵的同志很多啊。
我在11楼说的问题,如何解释?
回复
yzhchlan
2010年12月24日 16:49:54
17楼
蒸发压力为负压
那么肯定有堵的地方
回复
qq602034605
2010年12月24日 18:18:58
18楼
回帖没有信服力,未必大家都没有碰到过这种情况?
回复
jenry820
2010年12月25日 16:56:33
19楼
貌似毛细管刺穿干燥过滤器的金属膜导致的问题,可以试试将问题箱的干燥过滤器解剖看看。
回复
adingkgb
2010年12月25日 17:59:31
20楼
既然用电吹风烘烤毛细管无效,那基本可以排除冰堵。至于脏堵,更换过滤器后是否会有效(换小的过滤器不行的话就换体积大的过滤器,滤网目数可不能变).有些脏污未必一直停留在过滤器滤网上,当系统停机,制冷剂从节流装置处平衡(倒流时)可能又下来了。再开机时,可能堵也可能不堵。
先换那种可开启的大过滤器(里面用变色硅胶)试试,如果还是一开机就这样,那就排除堵塞问题。
如果缓解了,说明原先确实有堵。
回复
mdc0402
2010年12月26日 12:51:10
21楼
楼主如果真用电吹风吹过,那就只有是脏堵了。剩下的按楼上做吧
回复

相关推荐

APP内打开