如果在车间内做了总等电位联结后,接电动机的电缆是否可以只选用三芯的电缆?

如果在车间内做了总等电位联结后,接电动机的电缆是否可以只选用三芯的电缆?
免费打赏
无影
2010年12月20日 09:48:54
2楼
有些控制回路是需要N线的,这个先要确认你需要不需要N线。PE线最好能一起过去,这样配合就地的接地可以更安全。如果不接PE线的话,最好设备能有2点接地。同时要确保接地线能够承受对地短路电流。
回复
a.lazys
2010年12月20日 09:49:01
3楼
三相电动机。忘了说这个
回复
a.lazys
2010年12月20日 09:54:37
4楼
谢谢2楼的回答。
我只是想明确这种做法可不可以,至于其他的应该是属于实施方法了。这个电缆是指从热继电器到电动机接线端子的这一部分。
回复
iamcmh
2010年12月20日 11:15:50
5楼
至电动机的PE线必不可少!要用四芯电缆,至少也是三芯电缆配根单独的PE线一并敷设。
等电位联结是用来传递故障电压的,不应作为故障电流的主通路。
回复
无影
2010年12月20日 13:15:57
6楼
楼上说的不错,但是,在接地故障的时候,故障电流的主通路究竟是什么呢?靠什么传导呢?
回复
amiandarfeng
2010年12月20日 17:13:49
7楼
发生接地故障的时候就是通过PE线流过故障电流的,等电位联结使地面和设备外壳的点位相同
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月20日 20:15:59
8楼
没遇到过这类问题,关注中
回复
a.lazys
2010年12月21日 08:53:33
9楼
那再换个做法,在车间四周墙上做一个环形的接地带,然后车间的所有设备金属外壳采用16宽以上的扁钢与接地带连接,这样做后,是否可代替电动机电缆的PE线?
回复
iamcmh
2010年12月21日 09:51:05
10楼
PE线要跟相线靠在一起,这样接地故障的阻抗才小。
如果PE线与相相分开了,感抗会增大很多,要用很复杂的公式计算,如果之间距离还是不断变化的,你甚至根本算不出接地故障的阻抗到底有多大。
这就涉及到了保护的灵敏度问题,如果你采用RCD这类高灵敏度的保护装置,这增大的阻抗显然毫无压力;如果你采用短路保护兼做接地故障保护的方式,你算算就知道有多大压力了。
前面说过等电位联结线不应用于故障流的主通路,指的是大故障电流。电线的阻抗虽小,但如果有几十千安的短路电流流过,你能保证线上的压降不大于50伏?所以与相线靠近的PE线不可少,因为靠近,所以阻抗小,按分流公式,大部分的故障电流沿着靠经的PE线流走了,只有小部分的电流经等电位联结线流走,等电位线上的压降就大大减少了。
你这种方式用在TT系统上是可以的,因为TT系统的接地故障电流不大。但要注意TT系统要有两个完全独立的地,很多时候无法做到,只是假TT实TN。

还有一点要注意,等电位联结线的截面要求跟PE线不同,把等电位线做PE线用热稳定能通过吗?

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2010-12-21 10:00 编辑 ]
回复