克莱蒙特机组排气过热,电机过热用的是汉钟压缩机
heanjun
heanjun Lv.2
2010年12月20日 08:51:15
来自于制冷技术
只看楼主

制热时压缩机排气温度满载时109度半小时后跳压缩机热保护。高压17.8KG.低压2.7KG 制热出水温度42度经常是这个故障。请高手指点。还有其他三个机头也这样的。我把喷液冷却常开。另三个机头好了。但高压在15KG 低压2.6KG .是不是高压偏高了。

制热时压缩机排气温度满载时109度半小时后跳压缩机热保护。高压17.8KG.低压2.7KG 制热出水温度42度经常是这个故障。请高手指点。还有其他三个机头也这样的。我把喷液冷却常开。另三个机头好了。但高压在15KG 低压2.6KG .是不是高压偏高了。
免费打赏
yangdongfu
2010年12月23日 23:11:48
12楼
汉钟的销售(网站上的手机)比较NP,Bitzer都没有那么难联系。。。
回复
asdfgbnm1025
2010年12月30日 09:53:12
14楼
前来学习下的~~~!~!~
回复
pyd5127
2011年01月02日 11:55:39
15楼
加点冷媒看看吧,要是想省钱,调调膨胀阀试试,哈哈
回复
yorkpart
2011年01月03日 09:42:14
16楼
应该是冷媒少了
回复
6529639
2011年03月01日 10:23:27
17楼
还不知道楼主是怎样解决的,我也有同样的问题呀