克莱蒙特机组排气过热,电机过热用的是汉钟压缩机
heanjun
heanjun Lv.2
2010年12月20日 08:51:15
来自于制冷技术
只看楼主

制热时压缩机排气温度满载时109度半小时后跳压缩机热保护。高压17.8KG.低压2.7KG 制热出水温度42度经常是这个故障。请高手指点。还有其他三个机头也这样的。我把喷液冷却常开。另三个机头好了。但高压在15KG 低压2.6KG .是不是高压偏高了。

制热时压缩机排气温度满载时109度半小时后跳压缩机热保护。高压17.8KG.低压2.7KG 制热出水温度42度经常是这个故障。请高手指点。还有其他三个机头也这样的。我把喷液冷却常开。另三个机头好了。但高压在15KG 低压2.6KG .是不是高压偏高了。
免费打赏
adingkgb
2010年12月20日 21:15:53
2楼
是R22风冷热泵机组?
回复
hujie615889
2010年12月21日 08:12:53
3楼
你这个得说具体点,
但是肯定是高压确实很高啊!
回复
gwxgdg
2010年12月21日 08:47:13
4楼
压缩机的高压;是靠冷液器的换热效果来恒定的;并不是靠流量的大小来控制的;但是;也和流量;有一定的关系;这就叫做制冷技术;流量的大小;是靠设计的温度;和制冷的工况而定;这就叫做;机组调试;呵呵;;仅供参考
回复
fengqinshuo
2010年12月22日 15:17:19
5楼
高压不高,低压确实是低了,排气温度过高引起报警的,看看水压力够不够
回复
co936201979
2010年12月22日 16:32:55
6楼
看你说的情况;高压偏高;过热能保护;说明电机过热;这是有两个原因造成的;第一;就是系统的流量偏小;调整流量;第二;就是;系统泄漏;需要补加一点制冷剂;还有一点就是;检查一下系统;看看是否那个地方堵塞啦;谢谢;仅供参考
回复
adingkgb
2010年12月22日 18:10:44
7楼
如果是风冷热泵的R22系统,那么一般的环境下,制热时蒸发压力在2.6-2.7公斤时偏低了。
可能是回气过热度偏高导致排气温度升高。
回复
aiyoumi
2010年12月22日 20:30:53
8楼
多谢楼主了.辛苦拉。。
回复
kuaianjia
2010年12月22日 23:04:58
9楼
顶一下!没错!
回复
zhanghuihanxue
2010年12月23日 15:43:26
10楼
你已经解决了问题。说明你找到了问题。不过建议你加大冷却水流量。这样这个热量是有效的!
回复
kuaianjia
2010年12月23日 17:11:53
11楼
你是怎么解决的?
回复