楼面大型动力基础设计?
lxjccy
lxjccy Lv.3
2010年12月20日 05:38:41
只看楼主

哪位设计过大型动力基础上楼问题?

哪位设计过大型动力基础上楼问题?
免费打赏
yfs007
2010年12月20日 08:46:28
2楼
是什么样的动力基础,要描述一下才能搞明白.
回复
sdzbchenxi
2010年12月20日 10:15:39
3楼
很容易产生共振的噢!
回复
damperking
2010年12月20日 10:15:46
4楼
学习一下,啥叫动力基础啊?
回复
xfls221
2010年12月20日 15:00:02
5楼
啥叫动力基础啊?
回复
snoopyrene
2010年12月20日 16:51:01
6楼
设备是直接放在楼层上还是放在首层地面上然后穿楼面?要工艺人员提交设备荷载,包括水平和竖向的荷载,加在模型上就行了吧,个人愚见,待指正。。
回复
yfs007
2010年12月21日 08:27:02
7楼
这种计算最好是要有类似的工程参考,计算有时候和实际结果相差很大,我们以前遇到这样的问题,做了4个工程后才基本满足设备运行要求.
回复
kafeihfdcb
2010年12月21日 18:41:26
8楼
本人做过,基础自重近900吨,设备自动约50吨,动力系数2.0。放置标高12.5米平面屋面上,单层,跨度13.5米。
回复
kafeihfdcb
2010年12月21日 18:41:48
9楼
设备运行已3年,效果良好。
回复
kafeihfdcb
2010年12月21日 18:42:50
10楼
前面写错了,基础自重近90吨,不是900吨,不好意思
回复
snoopyrene
2010年12月21日 22:30:39
11楼
放在楼面上的设备,如果设备是以支腿的形式作用在楼面上,底下做梁,那么设备振动的时候对梁应该有个向上的力,也许也有水平力,除此之外,还有没有什么要考虑的,要不要计算设备的振幅什么的?之前有算过个地面的设备,有计算过振幅,不知道楼面上的是不是有不同的考量?
回复