急求化工厂的泡沫灭火设计 请教于各高手们
jamesyas1
jamesyas1 Lv.2
2010年12月20日 02:25:07
只看楼主

现小弟忙于设计某化工厂的消防设计 此工厂有罐区280m2 有1栋4层的甲类车间A 78m*18m, 2栋1层的甲类车间B48m*12m, 1栋1层的甲类仓库54m*15m 请问罐区 车间及仓库的泡沫消防该如何设计呢 我参考过一些化工厂图纸的设计 车间及仓库内只设计了泡沫消防箱, 储罐附近及室外设置了室外泡沫消火栓,然后设计水泵及泡沫比例混合液罐体及管道即可了。但小弟看过相关的设计规范 规范只针对储罐的,而对车间和仓库好像没有说明。 另外,请问泡沫消防箱以及室外泡沫消火栓设计规范与普通水消防的设计一样吗 ? 泡沫液用量具体应如何设计, 能举个例子吗 ?望回为盼!

2010年12月27日 13:08:03
32楼
为币而来。。。:$
回复
czsqj
2011年01月04日 11:24:46
33楼
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)只规定:罐区要设泡沫灭火系统,没说甲类厂房,所以厂房不设泡沫灭火系统。
回复
黑侠007
2011年01月04日 17:34:31
34楼
要不要设,设置情况,要看储存或生产的物品。
详GB50160 GB50151 GB 50016
回复
jamesyas1
2011年01月25日 09:41:04
35楼
谢谢各位宝贵经验 感激啊