关于单相电机的控制问题
shuhui_zhang
2010年12月19日 21:22:38
只看楼主

我现在想用一个剩余电流继路器来做电机的保护用,那么我还需要加上保险来保护吗?如果需要保险,那么在接线时是先接保险还是先接剩余电流动作断路器。

我现在想用一个剩余电流继路器来做电机的保护用,那么我还需要加上保险来保护吗?如果需要保险,那么在接线时是先接保险还是先接剩余电流动作断路器。
免费打赏
a.lazys
2010年12月20日 09:02:18
2楼
我的理解是剩余电流保护是靠近负荷侧安装,与受电设备之间不应该有其他保护元件。而剩余电流断路器是带有短路器功能的剩余电流保护器,所以可以不再需要再加保险(熔断器)。如果要加,就加在剩余电流断路器的进线侧。
回复
lingxuct
2010年12月20日 09:22:21
3楼
对电机控制的保护来讲,第一需要的是短路保护,就需要断路器或熔断器,一般是装在线路的最上面;第二是过载保护,用热继电器与接触器配合(或用电机智能保护与接触器配合);第三才是漏电保护,可用楼主说的“剩余电流保护器”(漏电电流继电器与接触器配合)或用带漏电保护的断路器。
回复
无影
2010年12月20日 10:02:08
4楼
楼上正解,通常就是这么做的,如果有钱就上CPS,呵呵·~
回复
mal1265
2010年12月22日 20:18:04
5楼
同意3楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开