请教“接地电阻”
gdyy27
gdyy27 Lv.4
2006年03月02日 19:04:06
来自于防雷减灾
只看楼主

新建电厂接地电阻应测试哪些项目?是对整个接地网进行测试呢还是需要对单个设备的接地情况进行测试?请问哪个规范上有此要求?谢谢!

新建电厂接地电阻应测试哪些项目?
是对整个接地网进行测试呢还是需要对单个设备的接地情况进行测试?
请问哪个规范上有此要求?
谢谢!
免费打赏
yhc801212
2006年03月08日 17:41:08
22楼
不很明白

回复
fylq97
2006年03月08日 19:53:40
23楼
我不知道你说的仅仅是测试还是验收?
要是测试,你可以找预防性试验的相关规范和过电压防护的相关规范。要是验收你可以找接地装置的验收规范。
救我的工作经验来看,如果验收要注意以下几点(户外垂直接地体):
1、镀锌件表面检查
2、接地体(顶面)埋深
3、是否与主网连接
4、焊接部分的连接情况和处理情况。注意要几面都要焊接。
5、回填土情况,不能有石块,并夯实。
6、接地电阻测量。
测量中要注意:
线路:其接地体与避雷线和其他接地点构成接地回路,故能够用钳型表测量回路整体的阻值,即接地体电阻和回路接触电阻之和。
发电厂或变电站:接地一般不通过连接体与电气设备构成自然的回路,只有在电气击穿时构成回路。故,所测量的只能是接地体电阻。可以用ZC系列电阻测试仪测量(摇表式)。
其中,电厂独立避雷针一般是独立接地体,不与主网相连。并且与主控电气车间等要有距离要求。其它的构架上避雷针接地体与主网相连,如果锈蚀不严重、未开焊,那么接地电阻不应很大。
至于,接地电阻的大小,可按2000V/I来计算,不能大于这个值。如果全厂(站)综合自动化程度较高,这个值还要低。
其次,接地电阻的一般规定,你可以这样理解,接地电流不大、绝缘不是很薄弱的地方,接地电阻不大于10欧即可,一般配电变压器、线路接地体就是这个值。另外,就是4-5欧这个值,比如说发电机组、变压器中性点,那绝对不能大于这个值。(当然,规范不是这么说的,你可以找过电压的规范)
需要强调一点,综自改造后的厂站,接地体的阻值测量是很重要的一项,也是很容易疏忽的环节。其值一定要小。但是国家未出规范。另外,要注意场区的通讯线、二次线的避雷及过电压防护,以及自用的配变的低压避雷。
避雷针及载波塔上可以装照明灯具,但有穿管和埋深的要求。
回复
whglsl
2006年03月09日 11:08:21
24楼
小于4欧姆
回复
chilliran
2006年03月09日 15:44:52
25楼
回复
jia_zj_hz
2006年03月09日 16:41:15
26楼
参照DL/T 621-1997<交流电器装置接地>.
回复
yangcaizhen
2006年03月09日 20:04:19
27楼
不是只要接地电阻≤1Ω就可以了吗?一类高层也只是这个要求,在必要打20米深吗?
回复
bozhougwf
2006年03月10日 08:24:20
28楼
在三相三线380V(或三相四线380V/220V)对地绝缘的配电系统中,一般要求接地电阻Rb<=4欧.当配电变压器或发电机的容量不超过100KVA时,由于电网范围较小,相应地分布电容也较小,可以放宽对接地电阻的要求,可取Rb<=10欧.对新建电厂对整个接地网和单个设备都要测试,但方法不一样.
回复
pengpeng306
2006年03月10日 12:02:53
29楼
防雷接地方案基本原则
1.设备置于烟囱避雷针的保护范围之内.
由于烟囱均装有避雷针,外于平台上的设备均处于避雷针的保护范围之内,可有效避免直击雷伤害。但无法防止感应雷及侧击雷
2.加装SPD保护器
所有从平台室室内的电源、信号线前端加装相应避雷器
3.弱电线路屏蔽并两端及中间段接地
4.共用接地系统并做等电位联结.
从电气安全的观点看。接地方案最经济实用的措施是采用等电位联结,而总等电位实际就是共用接地。共用接地在接线中应该注意:各种接地在采用单点或多点接地时共用一个接地装置,但不能随意连接,正确的方法是:各设备或箱柜中的各种接地分别接至各自的接地母线上,然后将这些母线分别接到接地装置上,在这之前,设备的接地分支线和接地分支线和接地母线应该严格地绝缘。
针对我司设备情况可将系统分为两个接地系统,一为工作接地,二为保护接地,属于工作接地的:24V传感器内的GND端子(非外壳上的)、信号线屏蔽层;属于保护接地的:各防雷器接地端、传感器外壳,法兰、各电气设备金属导电外壳。在柜内作两根紫铜排,一根作为工作接地母线,一为保护接地母线,两根母线彼此绝缘,然后通过接地引线将此两铜排引至室外接地体上。如果客户本身带有接地网且接地网电阻小于1欧姆,可与交流地作同电位连结。否则与交流地分开。
回复
xjt07
2006年03月10日 12:26:12
30楼
电厂的不清楚,但是配电的我知道,不知你要不要
回复
gongkechangcheng
2006年03月13日 13:13:54
31楼
就我所了解的,接地分交流接地和直流接地.交流接地内又分建筑物接地和设备接地,均是强电接地.直流接地一般是微电子设备的静电接地,属弱电接地.建筑物接地和设备接地的阻值≤10Ω,静电接地<1Ω.以上仅是个人的理解,不一定正确.接地测试应是使用专用测地仪.
回复

相关推荐

APP内打开