单层钢结构厂房,天车为16T+16T,两部,独立杯口基础,一基一桩,桩直径1100,基础为1.8*1.1,人工挖孔灌注桩,设计桩中心与杯口中心重合,现施工成有5个桩向厂房内方向偏250MM,厂房有185米长,33米宽,6米柱距,62个基础,62个桩,请教如何处理,在这5个基础处加联系梁是否起作用?
单层钢结构厂房,天车为16T+16T,两部,独立杯口基础,一基一桩,桩直径1100,基础为1.8*1.1,人工挖孔灌注桩,设计桩中心与杯口中心重合,现施工成有5个桩向厂房内方向偏250MM,厂房有185米长,33米宽,6米柱距,62个基础,62个桩,请教如何处理,在这5个基础处加联系梁是否起作用?
42楼
挖个孔,会偏 250,想不通整。加大承台,或加桩。
回复
43楼
最好在外侧补钻一根桩,承台连接两桩,这样受力比较可靠。
回复
44楼
问题不大,不需要处理。问杯形基础按偏心250计算安全即可。
回复
45楼
单层厂房荷载并不大,如果是门式刚架,则柱底弯矩很小,注意柱与桩的连接就行了
回复
46楼
同意。
有吊车的工业厂房,对于基础设计一般是弯矩起到控制作用,对于你的这个应该比轴力因偏心产生的弯矩大很多吧。抵抗弯矩的话,单桩不太给力吧,我做的都是使用预制桩的,灌注桩没用过。使用单桩的话,估计桩和承台的链接要处理好以足以抵抗弯矩。
承台间(柱间距方向)拉连系梁,是提高整体稳定性的,没法提高跨度方向的抗弯能力的
回复
47楼
同意48楼意见,单桩抵抗弯矩很危险的,应该设置双桩
回复
48楼
为什么很多童鞋 都建议增大承台? 对于单桩承台而言 我觉得增大承台没有什么用啊!请解释一下。
个人觉得桩的直径够大,只要柱子还在桩的范围内 问题就不是很大,可以考虑利用桩的抗弯能力,计算配筋加强桩的纵筋。
当然最保守的办法就是旁边加小桩形成两桩承台。不过费用较大费时费力。采用人工挖孔桩最小直径也要800.不是很经济
回复
49楼
做连梁,或者增大承台
回复
50楼
加一根短桩,中心距3.3米。
回复
51楼
建议在偏心反方向补充静压锚杆桩,同时验算柱下抗冲切和抗弯承载力。或者沿偏心同方向增大杯形基础底面积,平衡一部分偏心矩。
回复