如题,连续工作制下,转子电流无疑要大增,转速,转距要下降.但具体的定子,转子电流的定量分析还不清楚,这方面的资料也很少,另外有无适合的保护?请大家发表意见................
如题,连续工作制下,转子电流无疑要大增,转速,转距要下降.但具体的定子,转子电流的定量分析还不清楚,这方面的资料也很少,另外有无适合的保护?请大家发表意见................
2楼
主要表现是过负荷,有过载保护.
回复
3楼
多谢,记得有一台225KW的电机(80%左右负载)因为转子一相开焊而烧毁,保护是两相不带断相保护的热继电器.因而有所怀疑---定子方面增量不太大,而转子过热是主要原因.对过负荷保护对此的可靠性有所怀疑.
回复
4楼
对于大型电机可以设置温度监测,和热控连锁
回复
5楼
呵呵,没错,热保护不能保护不对称电压下的过负荷和转子过热,应配温度保护,不过用得好像比较少,时间比较长,整定值比较难吧:))),现在好像都只是看看温度而已,大容量电动机可以用温度-电流保护吧
回复
6楼
在转子回路装设带不平衡保护的电机保护器 。
回复
7楼
电动机的负序保护是干什么的?(微机综保里也叫不平衡保护)。
回复
8楼
转子回路是很难加进保护的,(起动时靠转子滑环接电刷引出至电阻器,起动结束后要靠机戒装置倒换抬起电刷以减少电刷磨损,并把滑环短接),一般的电机综合保护器(接于定子)有断相,及不平衡等.........但转子开路对定子的影想有多大?可不可以使其可靠的动作呢?
不过看来也只能靠它了.........呵呵,就向5楼说的考虑用温度问题多多.........
回复
9楼
如果是短接滑环运行的绕线型电机就没有办法了,什么保护也串不进去。
回复
10楼
负序保护对不对称短路有较高的灵敏度。
回复
11楼
对于鼠笼式异步电机,转子的一根断开,在负序的反应是很小的,另外负序在电机保护中一般采用的是反时限.
回复