请教有关家庭安全用电的问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2010年12月18日 22:15:06
来自于照明工程
只看楼主

家庭用电一般分五路 空调专用线路、厨房用电线路、卫生间用电线路、普通照明用电线路、普通插座用电线路请问两个卧室的两台1P空调和客厅的一台3P空调 是分一路空调专用供电 还是分两路空调专用供电呢?如果室内的插座供电线路为一路线路 我在冬天的时候有可能要同时用电热毯 电视 还带一个2200W的电取暖器 饮水机 请问如果它们同时使用插座供电线路会超过负荷吗?会有危险吗? 不知道有没有规定每一路线路的最大功率是多少?整个一户家庭的最大功率是多少呢?请教各位,谢谢!

家庭用电一般分五路 空调专用线路、厨房用电线路、卫生间用电线路、普通照明用电线路、普通插座用电线路

请问两个卧室的两台1P空调和客厅的一台3P空调 是分一路空调专用供电 还是分两路空调专用供电呢?

如果室内的插座供电线路为一路线路 我在冬天的时候有可能要同时用电热毯 电视 还带一个2200W的电取暖器 饮水机 请问如果它们同时使用

插座供电线路会超过负荷吗?会有危险吗? 不知道有没有规定每一路线路的最大功率是多少?整个一户家庭的最大功率是多少呢?请教各位,谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2010年12月24日 10:46:56
2楼
1、请问两个卧室的两台1P空调和客厅的一台3P空调 是分一路空调专用供电 还是分两路空调专用供电呢?
两台1P空调一路,3P空调一路

2、如果室内的插座供电线路为一路线路 我在冬天的时候有可能要同时用电热毯 电视 还带一个2200W的电取暖器 饮水机 请问如果它们同时使用
先看插座回路是16A还是多少,对于16A的话,总负荷过大,建议分时段使用。

3、插座供电线路会超过负荷吗?会有危险吗? 不知道有没有规定每一路线路的最大功率是多少?整个一户家庭的最大功率是多少呢?请教各位,谢谢!
普通插座是10A的,断路器是16A或20A的,几个插座组成一路,由一个断路器保护,过载的活,断路器会跳。所以很安全。
但如果你使用过多的插线板或伪劣商品,就容易引起电气火灾。
例:使用没有保护(熔断器)的插线板,插入10A的插座,插线板上插有电脑,电暖器等用电设备,假设其工作电流之和在13A,那么插线板及插座均流过13A的电流。这时,16A的断路器是不会跳闸的,但插线板及插座以及其之间的导线均在过载状态。长时间过载,就会引起这段线路的电气火灾。
回复
zlb218
2010年12月28日 16:42:05
3楼
支持楼上的说法
回复
hyr201012
2011年05月27日 20:20:29
4楼
回复
honxs
2011年06月10日 16:11:16
5楼
分的太少了点吧,三台空调要分开,至少3P的要单独一个回路,两台1P的一个回路,
饮水机和电视机、电冰箱最好不要带在一个回路上,或者带在一个回路上就不要带其他的东西了。
建议客厅插座一个回路、厨房一个、卫生间一个,小空调一个、大空调一个、照明一个、卧室插座一个。饮水机和电冰箱可以带在厨房的回路上,因为微波炉、电开水壶和饮水机的同时利用率很低,电冰箱负荷很小。这样在客厅或卧室用电取暖器都没有问题。
里面除了照明用10A的开关,其他建议都用16A的,
我们家大空调、卫生间和厨房用的是20A的开关和4方的线。
回复
lzzhao
2011年08月16日 05:53:36
6楼
支持二楼分析。
回复
lzzhao
2011年08月16日 18:22:34
7楼
两个卧室的两台1P空调和客厅的一台3P空调分两路空调专用供电;

如果室内的插座供电线路为一路线路,在冬天的时候有可能要同时用电热毯、电视,还带一个2200W的电取暖器、饮水机,它们同时使用插座供电线路会超过负荷。电取暖器、饮水机另设回路。