7米跨度用多大梁 已更新
asd7188
asd7188 Lv.2
2010年12月18日 18:56:27
只看楼主

7米跨度用高60厘米的梁行吗,长8.4米宽7米大厅二楼梁上要砌18墙 混合结构 怎么计算:handshake[ 本帖最后由 asd7188 于 2010-12-21 21:53 编辑 ]

7米跨度用高60厘米的梁行吗,长8.4米宽7米大厅二楼梁上要砌18墙 混合结构 怎么计算:handshake

[ 本帖最后由 asd7188 于 2010-12-21 21:53 编辑 ]
免费打赏
zjucf
2010年12月18日 20:26:08
2楼
我想看看荷载多大…
回复
zhangyipeng82
2010年12月19日 15:05:15
3楼
兄弟你问的也太简单了吧 就给出了一个条件 首先梁高的确定是要根据建筑的使用功能来确定的 假如建筑的层高低 也许连600你都作不了让你去做宽扁梁呢 在满足建筑使用功能的前提下按照混凝土结构梁高的一般规定来取值 再通过计算来确定你的梁高是否满足规范相关要求及设计要求 在满足条件后 再对梁进行优化 使它更合理更经济 这是个系统工程 不是一句行与不行就能解决的
回复
brrybai
2010年12月19日 22:11:59
4楼
我是学生哈,这个老师讲是:1/8,到1/12,。。同时请教这样取合理吗?
回复
天天画不累
2010年12月20日 08:59:36
5楼
原帖由 brrybai 于 2010-12-19 22:11 发表
我是学生哈,这个老师讲是:1/8,到1/12,。。同时请教这样取合理吗? [/quote

合理 荷载大了 取大值,荷载小,取小值。当然不是不变的 。没有荷载 可以去再小点。荷载再大 再取大了。这只是按一般情况,确定的一个经验值。

主要还要看,实际情况。比如工业一些大设备。估计还得大
回复
wudinaoke
2010年12月20日 09:48:59
6楼
没有具体情况是没法合理取值的,楼主的给的条件不够
回复
skysunbin
2010年12月20日 13:03:25
7楼
还要看你两端的搭接情况,还有是主梁还是次梁,取值都是不同的!
回复
china361
2010年12月20日 13:22:44
8楼
呵呵,慢慢学吧
回复
摆渡
2010年12月20日 15:02:25
9楼
梁高多少,是跟梁的导入荷载面积和大小有关的,在荷载作用下,满足挠度和裂缝的要求,7m跨度600高的梁完全没问题啊,规范也没有硬性规定梁的高跨比一定为多少,最小梁高主梁h不小于1/15跨度就行,一般在1/14~1/8取值,同时这个取值是在单跨简支梁的模式下的,有人做过设计是跨度很大而梁高很小,在挠度满足的情况下,裂缝稍微超标,同时,如果建筑要求限制梁高的情况下也可以采用起拱减小梁高的,没有严格要求
回复
asd7188
2010年12月21日 21:56:42
10楼
对不起,前面讲的不明确 梁在大厅长8.4米宽7米每层梁上要砌18墙共五层混合结构
回复
zhangyipeng82
2010年12月23日 09:42:40
11楼
还是没看明白 你是每层都设梁还是就一层设梁其他层不设 如果每层都设就按普通简支梁计算 如果就设一层就按砌体规范第七章关于墙梁的内容进行 计算就是了 两者都要考虑梁下砌体局部承压 可能要设构造柱或承重柱