小高层照明干线
kiro
kiro Lv.2
2006年03月02日 14:54:54
只看楼主

11层小高层住宅,照明干线用预分支电缆,一层4户,安装容量272KW,计算电流285A,预分支电缆线径选150;一层3户,安装容量204KW,计算电流233A,预分支电缆线径选120;是否可行?另外普通电梯配线是要从照明干线引还是单独室外拉双回路?不大想设配电柜

11层小高层住宅,照明干线用预分支电缆,一层4户,安装容量272KW,计算电流285A,预分支电缆线径选150;一层3户,安装容量204KW,计算电流233A,预分支电缆线径选120;是否可行?另外普通电梯配线是要从照明干线引还是单独室外拉双回路?不大想设配电柜
免费打赏
kanbudong
2006年03月02日 15:11:28
2楼
算完电流,先选开关,再定线径,次序错误。
选好开关电流整定值再继续讨论吧。。。
电梯专回路供电自然和照明分开。。。
回复
kiro
2006年03月02日 15:54:31
3楼
一层4户开关选350A,一层三户开关选300A。有的同行消电备用配电是从照明配电柜引出,深度上的例题也是这样。
回复
kanbudong
2006年03月02日 16:17:27
4楼
安装容量272KW,计算电流285A,系数打得很低。。。
350A的开关150的电缆,还是很抠。。。
电梯如何配,说得不清楚,如果你有参考标准照做就行。
回复
kiro
2006年03月02日 16:32:45
5楼
系数0.6,查手册进建筑内的电力电缆小了.同截面预分支电缆载流量比YJV22大.
回复
kiro
2006年03月02日 16:36:36
6楼
是否可用两根预分支电缆,1~~6层一根,7~11层一根
回复
songlie88
2009年09月25日 09:37:58
7楼
我有个疑问 一梯三户 可不可以三相供电 即 A户A相 B户B相 C户C相
回复
hhsscc
2009年09月25日 11:55:25
8楼

电梯应按专用回路供电,不能与照明合用干线.