底层地坪可否作为剪力墙计算支点?
fumei512
fumei512 Lv.14
2010年12月18日 15:00:27
只看楼主

我的一个十一层剪力墙结构住宅楼,层高2.95M,桩基础,承台顶标高-2.0M,剪力墙厚200,无翼缘。底层为回填土(无梁板),我认为剪力墙底层计算高度为4.95M,不满足底部加强层高厚比要求;设计方认为一层地坪可作为计算支点,按2.95M高计算。本地区为四级抗震等级。请问一层地坪(100厚C10素砼地坪)可否作为剪力墙计算支点?

2010年12月19日 10:13:39
2楼
我认为剪力墙计算支点应算至嵌固端
回复
阿土怕瓦落地
2010年12月20日 15:01:40
3楼
应算至嵌固端,100厚C10素砼地坪不行,刚性楼面是250厚双层双向最小配筋率配
回复
shaxishui
2010年12月20日 16:57:48
4楼
应算至嵌固端,如果不加大墙厚的话,可以在正负零处设置刚性地坪。
回复
ly564126820
2017年03月18日 21:23:41
5楼
刚性地坪到底怎么构造才能当成墙的侧向支撑?
回复
土木小草007
2017年03月20日 09:43:50
6楼

规范无明确规定,参考张维斌老师书中的说法是:地面做法中有200~300mm厚的钢筋砼结构层或素砼层,一般可认为是刚性地面。