S7-300 PLC 故障检修指南
P 2-6
基本的电路图 图2-4是PS 307电源供应模块的基本电路图

线保护: 我们推荐你们在输入电缆后安装一个微型的断路器(MCB)(例如西
      门子5SN1系列)来保护PS 307电源供应模块)(5A)。
      *230VAC下的电流:10 A
*灵敏特性:B或C
不正常运转时的现象:表2-2电源供应模块不正常时的现象
现象(如果这样) 将会导致 24VDC灯
输出超载:
* I>6.5A(不稳定)
* 5A 电压下降,缩短寿命 闪烁
输出短路 输出电压为0;在短路故障排除以后电压自动恢复 暗
主端电压过高 可能毁坏 -
主端电压过低 自动断开;电压自动恢复 暗
    表2-2                           


p10-6
状态指示灯 CPU有以下状态指示灯

图10-1 CPU的状态指示灯

状态指示灯的含义
灯 含义 描述
SF(红) 系统错误或出错 以下事件发生时灯亮:
硬件故障
固件出错
程序出错/错误的任务指令/计算错误/计时错误/有求缺陷的内存卡(无312IFM,314IFM CPU)/电池故障或者没有电源正常的信号(无312 IFM CPU)/ 输入输出设备故障或出错(仅为外部输入输出设备)
你必须使用可编程的设备来读取内部判断缓冲的数据,用来正确判断故障信息。
BATF(红)
(无CPU 312 IFM) 电池故障 灯亮:
电池电量不足
电池没有安装
电池没有充电 注意:如使用可充电电池,那CPU就不检查这些状态
5VDC(绿) 供给CPU和S7-300总线的5V直流电 灯亮:
  5V直流电供应正常
FRCE(黄) 保留
RUN(绿) 运行状态 CPU重起时以2Hz的频率闪烁(每秒2次):
*至少3秒,CPU重起可以缩短
*在CPU 重起时,STOP LED(停止灯)一直亮着。当STOP LED(停止灯)熄灭,输出正常。
STOP(黄) 停止状态 灯亮:此时CPU没有扫描用户程序。
闪烁:当CPU要求内存重新设置时,此灯以每隔一秒的频率闪烁。

SF DP和BUSF这两灯只安装于CPU 315-2 DP上。这两灯的描述在10.9.6节。


P *irrelevant
表11-2描述了当CPU 315-2 DP被用作主数据处理时,SF DP和BUSF两灯的作用。
SF DP BUSF 描述 措施
灭 灭 配置数据完成:
所有从设备已被初使化
亮 亮 *总线错误(硬件错误)
*数据处理界面出错
*各主数据处理模块的波特率不一样 *检查总线电缆是否短路或断开
*审查判断数据,重新设置或更改配置数据。
亮 闪 *平台故障


*至少一个从设备没有初始化 *检查总线电缆和CPU 315-2 DP的连接或总线电缆是否断开
*等待CPPPU 3125-2 DP启动完.如果灯不停地闪,检查从数据处理器或审查从数据处理器的判断数据
亮 灭 缺少或错误的配置数据(即使CPU每被设置为主数据处理) 审查判断数据。重新设置或更改配置数据

表11-3描述了当CPU 315-2 DP被用作从数据处理时,SF DP和BUSF两灯的作用
SF DP BUSF 描述 措施
灭 灭 配置数据成功
* 闪 CPU 315-2 DP被错误的初始化。主数据处理器和CPU 315-2 DP无数据交换。
原因:
*时间溢出
*经前端总线的总线指令中断
*前端总线初始化错误 *检查CPU 315-2 DP
*检查总线连接器是否安装
*检查到主数据处理器的总线电缆的连接情况
*检查配置数据和参数
* 亮 总线短路 检查总线的布线情况
亮 * *配置数据丢失或错误
*和主数据处理器之间无数据交换 *检查配置数据
*检查判断中断或判断缓冲的入口


P10-5
10.2 模式选择开关和指示灯
模式选择开关
模式选择开关和指示灯适用于所有CPU。他们的用途和功能都是一样的。
在模式选择开关和指示灯的位置和元件的序号上有些不同。
对于不同的 CPU,10.9节的表格列出了元件的位置和名称。


模式选择开关上的位置
位置 意义 描述
RUN-P 运行程序 CPU扫描用户程序
开关不能打到这个位置。
程序将会:
*被程序执行器从CPU中读出(CPU→程序执行器)
*被调进CPU(程序执行器→CPU)
RUN 运行 CPU扫描用户程序
开关打到这个位置是为了正在进行的操作不被改变
CPU中的程序被程序执行器读出(CPU→程序执行器)
在运行模式下你不能改变调入内存中的程序
STOP 停止 CPU不扫描用户程序
开关打到这个位置是为了正在进行的操作不被改变
程序将会:
*被程序执行器从CPU中读出(CPU→程序执行器)
*被调进CPU(程序执行器→CPU)
MRES 重新设置CPU存储器 为了重新设置CPU存储器而将开关暂时打到这个位置
在用开关重新设置CPU存储器时,你必须使用特殊的顺序(见8.4节)


P8-12
使用选择开关重新设置CPU存储器
安如下步骤重新设置CPU存储器(也可见8-7节):
1. 把开关打到STOP位置
2. 把开关打到MRES位置,大约停止3秒钟直到STOP LED灯重新亮起。
CPU已确认重新设置的请求。
3. 在3秒之内,你必须将开关打回到MRES位置并停在这个位置直到STOP LED灯以2Hz的频率闪烁。当CPU完成重新设置,STOP LED 灯就停止闪烁而且一直亮着。

CPU重新设置完成


重新设置时STOP LED 灯不闪烁
如果重新设置时STOP LED 灯不闪烁或其他灯闪烁(除了BATF LED灯),你必须重新第2步和第3步。如果这时CPU没有完成重新设置,请检查CPU的诊断缓冲。


P3-15
错误原因和错误纠正
表3-6列出了可能出错的诊断信息和纠正错误的方法。
请注意,只要发现缺少传感器支持,信号模块就必须被设置。

表3-6 诊断信息,错误原因和错误纠正
诊断信息 可能的错误原因 错误纠正
缺少传感器支持 传感器支持超载 排除超载
到M的传感器短路 排除短路
外部辅助电源丢失 到模块的L+电源丢失 L+供应
内部辅助电源丢失 到模块的L+电源丢失 L+供应
模块内的保险缺陷 更换模块
保险熔断 模块内的保险缺陷 更换模块
模块参数错误 传输到模块的参数不合格 重新配置模块参数
监视器时间溢出 暂时的高电磁干涉 排除干涉
模块缺陷 更换模块
可擦可编程只读存储器错误 暂时的高电磁干涉 排除干涉和转换CPU开关
模块缺陷 更换模块
随机存储器错误 暂时的高电磁干涉 排除干涉和转换CPU开关
模块缺陷 更换模块
程序中断丢失 快的成功的程序中断不能被CPU执行 如果需要,改变CPU中执行的中断和重新配置模块参数

中断 用SM 321有下面一些中断;DI 16×24 VDC with process and diagnostics interrupt:
*诊断中断
*程序中断
配置中断 用STEP 7(步骤7)来配置中断。
缺省设置 缺省设置的中断是不起作用的


p 3-38
错误原因和错误纠正
下面的表中列出了从单独的判断信息中得出的可能错误,发现错误的条件和纠正错误的方法。
请注意模块必须被配置诊断信息输出以用来发现错误。
表3-11 判断信息,错误原因和纠正错误
判断信息 发现错误… 可能原因 纠正方法
到P短路 总是 模块电源的L+端输出短路 排除短路
到M短路 只是到“l”的输出 输出超载 排除超载
到M的输出短路 排除短路
电缆断 只是到“l”的输出 在模块和执行器之间的电路断开 用电缆接通
通道没使用(打开) 停用通道设置的参数“检查断线”
电压负荷丢失 只是到“l”的输出 有缺陷的输出 更换模块
外部辅助电源丢失 总是 到模块的L+电源丢失 给L+供电
内部辅助电源丢失 总是 到模块的L+电源丢失 给L+供电
模块内的保险缺陷 更换模块
保险烧断 总是 模块内的保险缺陷 更换模块
监视器时间溢出 总是 暂时的高电磁干涉 排除干涉
模块缺陷 更换模块
可擦可编程只读存储器错误 暂时的高电磁干涉
模块缺陷 排除干涉和转换CPU开关
更换模块
随机存储器错误 暂时的高电磁干涉
模块缺陷 排除干涉和转换CPU开关
更换模块

中断 数字模块能触发一个字诊断中断。
配置中断 用STEP 7(步骤7)来配置中断

4-31
电压输出连接
电压输出连接可能是四相或两相。然而,所有的模块都不允许同时使用两种连接方式。
四相电路连接
通过四相电路负载可以获得一个高精确的输出。你必须将传感器的两端(S+和S-)接到负载的两端。电压因而可以测出并且可以直接连到负载上。冲突或电压可能导致在传感器的S-端和模拟电路的MANA的基准点之间电位差。然而,这个电位差在允许的电压范围之内。如果这个电位差超过允许范围,那么模拟信号的准确度将会削弱。
如使用两相电路,S+和S-端会左边断开。那你就的不到四相电路的准确度。
图4-14教你怎样从单独的模拟输出模块接四相输出电路到负载。



4-32
两相电路连接
两相电路是使用QV端子和测量电路的基准点MANA连接负载的两端来输出电压。
图4-15

4-44
模拟输入模块的判断
表4-21给出了能给模拟输入模块编程时判断信息的概要。在判断参数单元中运行启动。判断信息被分配到单独的通道或者作为整体分配到模块中。
表4-21 模拟输入模块的判断信息
判断信息 SM331;
AI212BIT SM331;
AI812BIT 从----得出有效判断 设置否
缺少外部辅助电源 是 是 模块 否
参数设置错误 是 是 通道 是
公用模式错误 是 是
断路 是 是
量程下限溢出 是 是
量程上限溢出 是 是
断路检查
只有当断路检查动作以后才能判断断路。可以通过相应的参数来启动断路检查。
错误原因和改正方法
下面的表格列出了通过启动判断信息而得出模拟输入模块的可能错误原因和相关的改正方法。
请注意模拟输入模块必须以至于编程判断信息输出的错误被删除。
表4-22 模拟输入模块的判断信息。可能的错误和改正方法。
判断信息 可能错误 改正方法
外部负载电压丢失 模块的负载L+电路丢失 给L+供电
设置参数错误 传递给模块的参数错误 检查模块的测量范围
从新设置模块参数
公用模式错误 UCM和M-有压差,测量电路的参考电压太高。 连接M-和MANA
断路 在传感器的连接中电阻太高 使用不同的传感器或接头,例如使用有更大截面积的导线
模块和传感器之间断开 连接回路
通道断开 激活通道组(测量方式参数)
连接通道
量程下限溢出 输入值下限溢出可能是由于:
*测量范围在4到20毫安,1 到5伏
-传感器的极性接反
-量程选择错误
*其他的量程范围
-量程范围选择错误


-检查接线
-设定其他量程

-设定其他量程
量程上限溢出 输入值上限溢出 设定其他量程

模拟输出模块的诊断
表4-23给出了模拟输出模块的诊断信息的概要。在诊断参数单元中运行。(见4.3.4节)
判断信息被分配到单独的通道或者作为整体分配到模块中。
表4-23 模拟输出模块的诊断信息
诊断信息 SM331;
AI212BIT SM331;
AI812BIT 从----得出有效判断 设置否
外部辅助电源丢失 是 是 模块 不
设置参数错误 是 是 通道 是
M短路 是 是
线断 是 是