电缆要穿越已建成的铁路,是不是电缆沟不能做了,只能穿管通过?是不是只能采用顶管施工的方法穿越铁路?
电缆要穿越已建成的铁路,是不是电缆沟不能做了,只能穿管通过?是不是只能采用顶管施工的方法穿越铁路?
12楼
过铁路的方式通常是做顶管或拉管,对于照明电缆而言,由于管径较小,无需用顶管,顶管比较适用于大的管径,而拉管适合小的管径,比如150直径以下的管。可以采用PE管材拉管工艺。拉管相对于顶管要便宜。一般的施工方式是,距离铁路边线15m以上,做为拉管起点,到另一端,距离也是距铁路边线15m以上,两端作井。在铁路下方的距离可查阅通信管道规范,2006版那本,但铁路部门另有规定,通常要3m以上。在做拉管方案前,需要与铁路部门结合,确定方案。通常拉管铁路部门会把这部分钱要走,正常拉管工艺大概在250元/m,但铁路部门要价很高,我做过的一个工程,要400块/m。
回复
13楼
铁路下面多少米可以打孔洞穿过电缆?路灯电缆敷设有必要采用电缆沟么?
回复
14楼
学习一下~~~~
回复
15楼
同意楼主的想法,由铁路部门协助
回复