电缆要穿越已建成的铁路,是不是电缆沟不能做了,只能穿管通过?是不是只能采用顶管施工的方法穿越铁路?
电缆要穿越已建成的铁路,是不是电缆沟不能做了,只能穿管通过?是不是只能采用顶管施工的方法穿越铁路?
2楼
你说的已经很对了。
回复
3楼
这方便面我还没有接触过,但肯定只能采用顶管施工了,希望有做过的同志详细解答一下。精品的加分。
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2010-12-21 21:39 编辑 ]
回复
4楼
这个必须做顶管的 铁老大还有可能自己设计自己施工 然后高价收费
当时我们做的是 路灯电缆 电信电缆 通过一个DN1500的水泥顶管与给水管道一起穿越铁路。铁路两侧做工作井来调整给水管道 电缆的高度。两侧的电缆都是集中到同侧穿越铁路。
回复
5楼
楼主自己已经给出正确的答案。
回复
6楼
穿铁路怎么挖沟呀,这个责任可不轻。一般的路下都预埋线路管,联系下铁路相关部门,请求协助监督
回复
7楼
铁老大不好惹的,还是花钱消灾吧。
回复
8楼
电缆穿过铁路、公路,一般采用顶管方式通过,先做好施工设计方案,报铁路、公路主管部门,等待设计院、专家组评审,取得相关审批文件,还要签订施工协议,后方能施工,比较麻烦!
回复
9楼
同意楼主的想法,也想不出更好的办法了,施工时应与铁路部门联系,请求协助监督
回复
10楼
同意楼主的想法,与铁路部门协助
回复
11楼
很负责任的告诉楼主这个是可以穿的,从技术上讲基本没有什么难度,但不是叫“挖”,而是“顶”,貌似业内称之为“顶涵”。
难度不是技术上,而是大铁会跟你漫天要价。即使铁路局领导同意,您还得搞定这个路基段管理者,县官不如现管啊。
回复