带指示灯照明开关是否要接零线??
lch999
lch999 Lv.9
2010年12月17日 20:07:15
只看楼主

带指示灯照明开关是否要接零线??一般照明开关都是不接零线的,但带指示灯的照明开关,如果不接零线,指示灯怎么会亮???请指教。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-12 23:08 编辑 ]

带指示灯照明开关是否要接零线??一般照明开关都是不接零线的,但带指示灯的照明开关,如果不接零线,指示灯怎么会亮???
请指教。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-12 23:08 编辑 ]
lch999
2010年12月27日 19:59:34
2楼
有没有人可以讨论一下???
回复
ak76
2011年01月04日 15:47:33
3楼
这个要分情况的,要看你想要开关指示灯在什么状态下起指示作用。
我总结如下:1。不管是单控还是双控开关,如果你想要负载启动时指示灯灭、停止时指示灯亮,那么指示灯就要和开关并联,此时指示灯只接火线即指示灯两头分别接在开关进线和出线端子上。原理很简单,在开关断开时电流通过指示灯而亮,开关闭合时因指示灯带有大电阻,电流将直接通过负载。 2。指示灯常亮就得接N线了。要把指示灯一头接在开关前即开关的进线端子上、另一头接在N线上;对于双控开关,第二个开关指示灯除其中一头得接N线外,另一头得另拉一根线接在第一个开关进线端子上。因为每个指示灯都接在了开关前,所以此时无论负载是什么状态都不影响指示灯。 3。负载启动指示灯亮、停止指示灯灭,这种情况也得接N线。同第二情况一样,一头接N线,另一头接在开关的L线出线端子上。因指示灯接在开关后同时和负载并联,所以开关同时控制负载和指示灯。要指出的是双控状态没有这种接法。
还是给你几个图看得更直观。
QQ工具栏截屏未命名1.png
QQ工具栏截屏未命名2.png
QQ工具栏截屏未命名3.png
QQ工具栏截屏未命名4.png
QQ工具栏截屏未命名5.png

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-1-4 15:49 编辑 ]
回复
ccccyq
2011年01月04日 17:41:57
4楼
谢谢三楼楼主,这个问题也困扰我很久了

[ 本帖最后由 ccccyq 于 2011-1-4 17:45 编辑 ]
回复
iori_sam
2011年01月05日 10:46:27
5楼
开关翘班上的指示灯是蓄光型的把?!没看到有进中性线的啊!
回复
lch999
2011年01月12日 23:03:51
6楼
非常感谢三楼
回复
米克
2011年01月13日 07:50:11
7楼
还有的开关上是自发光的。:)
回复
ivanzhu
2011年01月13日 11:30:37
8楼
谢谢,学习了!
回复
fengyachaop77
2011年01月13日 14:57:56
9楼
谢谢3楼的解答呀,我家的开关指示灯就亮也没接零线,我媳妇问我为什么,我还真没回答出来,今天回家后就可以忽悠她了,哈哈
回复
wennuan8315
2011年01月13日 20:30:49
10楼
。负载启动指示灯亮、停止指示灯灭
我家的灯是这种情况,但是也没接N线啊