插入式塑壳断路器接触不好,造成动、静触头烧毁
yuchen123168
2010年12月17日 20:00:08
来自于断路器
只看楼主
DSCN3119.JPG

DSCN3119.JPG

免费打赏
hehe_wang
2010年12月21日 13:58:19
22楼
没搞过一次,老实说看的不是太懂
回复
zhtymg
2010年12月21日 16:51:40
23楼
大于400A的插入式开关应检测接触电阻值
回复
鹏宇
2010年12月21日 21:22:00
24楼
接触不良导致接触电阻太高,造成触头烧毁
回复
jzlm
2010年12月22日 08:05:02
25楼
同意19楼,每个关口都负责故障还是可以避免的
回复
szdzjy
2010年12月22日 09:20:31
26楼
哈哈,什么原因查了没有啊
回复
wangdexun721126
2010年12月22日 13:54:10
27楼
我觉得还是螺钉压接的牢靠。
回复
李兴龙机电科技
2010年12月22日 15:58:10
28楼
固有的毛病。
回复
iovekathy
2010年12月22日 16:16:31
29楼
碰到这个厂家的开关都不敢买了
回复
sannengdq
2010年12月22日 16:30:54
30楼
最早我们用过浙江嘉控的TO,TG塑壳开关都出现高温烧坏插件事故,我们分析不是电流大造成的,是插接处绕在周围的一根弹簧经不住高温使弹簧钢性退化,致使插座压力松懈。长时间后温度越来越高烧坏本体开关。我认为开关插件设计是有问题的。
回复
huaxin518-gyb
2010年12月23日 09:28:56
31楼
我分析是开关触头的材料问题,杂质太多,配合间隙不合理,造成温升过高及局部放电烧蚀触头。有时候便宜的电气元件不一定会带来稳定的效果,选型的时候要优先选择正规的厂家。